发表于 2011-2-14 20:34:32
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 caodaping 于 2011-2-14 20:36 编辑 7 ]6 @+ G* A/ |- L0 b
# I; c( m& _) T8 L4 z5 h: H0 C- w5 h2 g0 T7 ?0 ^
建议你去标准化院查一查再来回答.9 c) h: Q( |# h
这个问题我专门写过一篇博客:' e" b& w# a& o' M: J( {) A
) L% s7 e v& W: L. H
【谈谈EPLAN中国标字标识符集的情况】
7 A7 X0 Q$ N4 p" X) thttp://caodaping2hh.blogcn.com/articles/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e8%b0%88%e8%b0%88eplan%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%a0%87%e5%ad%97%e6%a0%87%e8%af%86%e7%ac%a6%e9%9b%86%e7%9a%84%e6%83%85%e5%86%b5.html; b j7 g# I/ _7 h j, L/ k' z
! `3 m# M6 ^2 P: g里边有详细介绍,根据新的标准,如果采用单字母的文字符号,采用GB/T 5094-2002,那么断路器应该用字母"Q";如果采用双字母的文字符号,则采用GB/T 20939-2007,以下为一张截图,与之前的完全不同!新国标中QF是备用的,应该是QA!+ Z0 v! F9 a `6 j
' `2 |3 P6 h! _. f我也很纠结,不过新标准就是这样的,其目的是兼容国际标准IEC!
$ F/ n6 B0 m1 Ohttp://images.blogcn.com/2010/5/12/4/caodaping2hh,20100512163034196.png ! |
评分
-
查看全部评分
|