严格精确的计算,难度较大,一般用以下方法进行估算。# @+ ]7 ~. ~8 K2 J3 F5 m2 Q
以常用单相桥式整流电路为例,其估算步骤如下:, I6 a; \% i W+ l/ X9 P! o
1、首先测量出电动机三根进线中任意两根间的电阻R(Ω)' D1 [* h0 n, C7 C8 w' T
2、测量出电动机的进线空载电流I0(A)。" L5 F3 {+ {! m4 h2 }; I9 h2 H' o
3、能耗制动所需的直流电流IL=KI0(A),能耗制动所需的直流电压UL=ILR(V)。
: M2 S; B- ^ o1 d9 ?' u% |其中K是系数,一般取3.5~4。若考虑到电动机定子绕组的发热情况,并使电动机达到比较满意的制动效果,对转速高、惯性大的传动装置可取其上限。
4 _6 @3 f% O- m8 ^. u" _1 Q2 z4、单相桥式整流变压器次级绕组电压和电流有效值为:! z" d+ X) j0 |, E$ J
U2=UL/0.9 (V)
+ N; c4 F+ c, X I2=IL/0.9 (A)
3 v3 k# b4 o8 o% R2 s变压器的计算容量为:* H( f$ m- [) x# [% M( s
S=U2I2 (VA)
- n3 [7 x; j6 \2 h1 i) r如果制动不频繁,可取变压器实际容量为计算容量的1/3~1/4 。
( G: {+ `& Z: b" t" I7 z: G$ G5 ?2 }5、可调电阻可取2Ω左右。
# G3 M. k$ U- ~' e ^( l' \, G- [6 h ^+ }
以上内容摘自某高级技工校教材,供您参考。 |
|