[已解决] 配电柜内的水汽如何消除

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-30 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 pangpang 于 2011-1-31 21:38 编辑
! S9 `7 N+ Q: S6 s3 H3 M/ r  G* {0 I/ Q* ?: A% I- z
我公司部分配电柜内水汽十分严重,打开门后,有的都能看见往下滴水,请问如何处理,大家有没有类似的情况。
7 g3 g1 ^. ^( V9 E/ A6 z这个现象很奇怪,同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。
沟内水汽很重.jpg
门边(被水)锈迹斑斑.jpg
发表于 2011-1-31 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最简单的就是加强通风了
发表于 2011-1-31 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:. |# \1 n) Q3 e# I9 ?( R
  首先先将配电盘进线处密封好。
+ m8 v4 M5 @( Q  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。, F1 t% F" P6 a: l' ^
  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年换一次

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-1 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是加强通风就可以了!!
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑 # {9 q6 h& L! B
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
2 [5 V3 |3 g) G; m  首先先将配电盘进线处密封好。/ p- e+ ^/ n5 |+ G. s+ p% ]
  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
/ X2 A( h5 L, a6 I  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
2 ?. I9 {8 b: r6 c+ C& t5 Qzhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^$ ^8 ]6 d- W% J8 O& b
首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
  L  w/ a& V; Q, ^) V8 l( O1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。8 y$ A0 E7 x: X
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。
4 `2 y9 N2 s$ T, i& L( t2 T% k3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。( ^/ T2 F# U) e1 j4 q4 p7 ~( S
0 e7 y) a1 l; P/ K) w- u% ^
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”" l, T3 ~, u' K4 X6 S0 T
请大家帮忙继续分析,谢谢。
发表于 2011-2-10 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
密封、通风、加热
发表于 2011-2-11 11:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 jerry_li206 于 2011-2-11 12:04 编辑   Q# o; A7 X$ l" `  M7 C5 y

, S9 n( i0 L6 J电控柜内是不会自动产生水的,一般水是外界进来的,通常情况下,我们只需要对电控柜进行防水处理,防止外界水源进行柜内,包括柜门做防水槽,柜底钻孔放水,进出的电缆进行紧固,同时电缆尽量从柜底出线,防止水源沿着电缆流回柜内。$ {8 W% n# X1 }# Y9 L9 H" \
“电缆沟”,莫非水是来自电缆沟。或者你的柜内只是水汽?试试从外部解决水源或者水汽的来源问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-13 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有条件直接加空调机,控温且除湿;但如果密封不好或工况太差,效果也不佳
发表于 2011-2-15 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以关注电控柜与外部气流的关系、还有电控柜自身发热,有水的应该是底部气体上升冷凝所致。方法1、避免气流上升。2、柜内流过气体环境变成升温。
发表于 2011-2-15 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是装个加个风扇,然后再装个微电脑时控器,在负荷大的时候让他自动开,负荷小的时候自动关。
发表于 2011-2-21 19:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不想密封、不加空调,恐怕既不费电又能解决问题的办法没有。
发表于 2011-3-1 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以对柜底部电缆沟密封防止水汽如果有这方面原因的话
! S/ v/ U; V! k; s可加温湿度控制器进行加热除湿; \/ E+ n0 o- j8 d. L' o$ r
如果是柜外湿度大引起的话" _! f6 u( X" f3 X9 w
加强柜的密封性
发表于 2011-3-1 19:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先高清水从哪来的,再考虑消除水汽液化
发表于 2011-3-4 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
有水珠主要密封性不好,检查配电柜底板密封怎么样-顶板、侧封板,有缝隙可以使用通用的密封胶。一次紧密检查,可保很长时间,再放入干燥剂(不需要大量)。看看使用效果。
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的处理方案已经确定,就是更换这两台配电柜。新做配电柜底部采取密封处理,顶部侧面开孔,增加 百叶窗散热口。' o4 ?1 s9 ]. ~& y, U9 {. u( d* \
不知效果如何,待验证。% ^( a! y8 \5 U  J  F
当然更换配电柜的一个原因,还是因为现在的配电柜内部的各路开关是熔断器的,想更换为断路器式的。6 ~  z, t8 r/ Z$ c/ [' }
见讨论贴—— 熔断器类的配电柜是否应该淘汰   
/ W3 `& b3 r1 [3 a: M7 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1012464
发表于 2011-3-4 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封、通风/加轴流风机
发表于 2011-3-5 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是配电柜基座不同啊,水汽应该是从地面蒸发上来的,然后在电柜里冷凝,能不能对电柜基座做一层防水层
发表于 2011-3-5 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应是热的关系;愈热蒸发的水愈多冷凝后产生的水也愈多
发表于 2011-3-14 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.密封处理,防止外部水进入;2、增加空气流通。3,必要时加装加热装置。