QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4153|回复: 18
收起左侧

[已解决] 配电柜内的水汽如何消除

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-30 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 pangpang 于 2011-1-31 21:38 编辑
! Q1 R2 J1 \3 b6 x! z: u- C& o9 V0 g& h2 w' j' Z8 m& i% \
我公司部分配电柜内水汽十分严重,打开门后,有的都能看见往下滴水,请问如何处理,大家有没有类似的情况。
+ x$ \8 {! V6 K/ |. k" I0 S! V( M这个现象很奇怪,同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。
沟内水汽很重.jpg
门边(被水)锈迹斑斑.jpg
发表于 2011-1-31 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最简单的就是加强通风了
发表于 2011-1-31 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:6 g  f+ e( f( D4 Q' ^  [
  首先先将配电盘进线处密封好。2 S9 |/ o3 o2 Q% j, c
  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
) p( a, Q+ T1 X, u  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年换一次

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-1 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是加强通风就可以了!!
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑
/ b1 ]3 t. F% O( b& o# J
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
  y7 w5 C9 s# n  首先先将配电盘进线处密封好。3 F/ |" P0 }; y9 Z4 d* p, z
  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
' q. w! c% r4 W3 E  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
9 k0 A% O& J5 A- f+ U; A3 s( Lzhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: V" ], Q0 U2 s$ b
首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
. t  ]) X' z0 R1 _2 w8 V. W1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。
7 ]( F/ T. Z% p  ?1 P' d8 j' m2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。
) ^1 @2 h7 A6 b/ z1 Z/ y3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。
4 p; I$ O  a$ A* o1 i
  `1 b- L! _8 N) z另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”) e' J. m5 ~9 J+ I1 H
请大家帮忙继续分析,谢谢。
发表于 2011-2-10 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
密封、通风、加热
发表于 2011-2-11 11:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 jerry_li206 于 2011-2-11 12:04 编辑 ( o( o. l! ]6 M* L  n' S$ s
2 x2 t/ |2 A% t6 W8 }1 m
电控柜内是不会自动产生水的,一般水是外界进来的,通常情况下,我们只需要对电控柜进行防水处理,防止外界水源进行柜内,包括柜门做防水槽,柜底钻孔放水,进出的电缆进行紧固,同时电缆尽量从柜底出线,防止水源沿着电缆流回柜内。, |+ K, i6 s  r2 S! o' }
“电缆沟”,莫非水是来自电缆沟。或者你的柜内只是水汽?试试从外部解决水源或者水汽的来源问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-13 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有条件直接加空调机,控温且除湿;但如果密封不好或工况太差,效果也不佳
发表于 2011-2-15 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以关注电控柜与外部气流的关系、还有电控柜自身发热,有水的应该是底部气体上升冷凝所致。方法1、避免气流上升。2、柜内流过气体环境变成升温。
发表于 2011-2-15 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是装个加个风扇,然后再装个微电脑时控器,在负荷大的时候让他自动开,负荷小的时候自动关。
发表于 2011-2-21 19:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不想密封、不加空调,恐怕既不费电又能解决问题的办法没有。
发表于 2011-3-1 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以对柜底部电缆沟密封防止水汽如果有这方面原因的话
* N0 U8 x1 m0 R: h% L) M2 Q9 z2 O7 w可加温湿度控制器进行加热除湿: y' ]. ]3 |( O
如果是柜外湿度大引起的话/ O/ Q7 t) n8 q0 N: F9 P
加强柜的密封性
发表于 2011-3-1 19:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先高清水从哪来的,再考虑消除水汽液化
发表于 2011-3-4 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
有水珠主要密封性不好,检查配电柜底板密封怎么样-顶板、侧封板,有缝隙可以使用通用的密封胶。一次紧密检查,可保很长时间,再放入干燥剂(不需要大量)。看看使用效果。
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的处理方案已经确定,就是更换这两台配电柜。新做配电柜底部采取密封处理,顶部侧面开孔,增加 百叶窗散热口。" B$ @5 C& \7 o0 r$ E+ m3 f: @! @
不知效果如何,待验证。
/ F& w7 J1 V/ B! X$ M2 Z当然更换配电柜的一个原因,还是因为现在的配电柜内部的各路开关是熔断器的,想更换为断路器式的。
, m2 W) i" }0 D2 Q" \' k见讨论贴—— 熔断器类的配电柜是否应该淘汰   9 k/ ]/ V, F- A4 j$ j8 K7 Z. N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1012464
发表于 2011-3-4 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封、通风/加轴流风机
发表于 2011-3-5 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是配电柜基座不同啊,水汽应该是从地面蒸发上来的,然后在电柜里冷凝,能不能对电柜基座做一层防水层
发表于 2011-3-5 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应是热的关系;愈热蒸发的水愈多冷凝后产生的水也愈多
发表于 2011-3-14 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.密封处理,防止外部水进入;2、增加空气流通。3,必要时加装加热装置。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表