[讨论结束] 交流单芯高压电缆能通直流电吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-12 16:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?$ o: @4 f9 E2 g% i: G0 p
li0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S1 _9 I7 s# s5 \
2 E* |, O: C7 d
3 z$ \* \' A2 g. z& s
电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs
2 Q. y# z# ~* d- Z
" D2 k* p3 L/ `: |/ Z
* N+ e; v6 X5 K) e若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)
+ m( y7 c  W( d0 R
3 j1 S2 r3 C6 A$ `7 M5 l& y* s期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...
, N2 e* M. o+ _" y2 Jechosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' O4 R- z% k  |# a& [. C( |* ~
$ W7 o6 J; Z4 O: e
我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?) `* \8 _  B' L! D
, C! a1 `& H" D: ?. ?2 s8 t
何时在应用时考虑电荷累积?
3 ?0 e1 E( M: ^" b/ N' e& U! Y7 @0 G+ r5 U6 u# V& q4 x
谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis 9 m; `# u  o( e- V
" s+ O5 |& S0 ^( G* R$ o- M* T

9 p( f; D  D! M9 v) f2 s! L6 Q* S$ H
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  
2 ]- Z, F! o1 ]* E/ Y. d2 [" ?, R4 u& `6 g+ c
  R7 g) @5 }5 @! @$ t8 b

+ C" ~* h5 G; Z- x, S& E26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。! {0 d1 }: \- p3 |
li0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 v: e5 c& E- ~3 Y/ N: U: i% W- R% ^
% h$ g. [; v: C: [- C6 }
指正一下:
1 f1 X; }" H& d$ B- A1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。- a* v7 O3 a# o7 o# E
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???' Z3 w+ a. ^# |6 \  _% ]
5 ]/ k7 ~2 R+ P0 r6 X* Q$ d
讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:9 U. m4 c- D; o
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
' Q' d% Q1 u2 ?" `; L, C2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? .... G4 _2 x' a8 d, O4 S+ B9 a; d0 C
zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o2 L# w% Y" R. e
- y8 x: l1 |) m

# O# v: j& ~6 f, Q) i高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵