[讨论结束] 交流单芯高压电缆能通直流电吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-12 16:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?
# t* E* n+ |5 F% U. wli0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 x; ?$ J$ @# C% B/ p9 _1 t  C+ l( A: a; `. ~. b& K2 U  I: {( m

& F, t* j9 V) N; t: |' }( U% U% v7 c电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs
( p) u+ b" b3 w4 I9 p6 ]9 e& L; c2 |; N; w+ r, F8 W
- ?" q% l" M& [' ~- c! O6 W
若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)# [5 @3 l7 m7 e$ T
4 ~9 S/ b. P1 a' A
期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...5 r" a9 T5 N: ^8 J; `
echosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z, {2 |; d# `! J% Y0 l

4 Q4 E/ r9 J) y% h3 \; c5 m我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?
! `/ C! `: i) [' f" W7 p  W3 E4 R( Y# ^/ I. R1 C5 ^, @' O( A
何时在应用时考虑电荷累积? ; q" j/ r$ ]9 K: w0 L( Y/ }: H

$ r" V9 v: h  l. x0 t& u- E! k. M谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis 7 R8 [( f$ L0 ~

, |  \, Q. G1 X, h7 {# ~* a2 h) V4 U' d# b# \

5 l8 V5 Y( N8 F- E: ~' p' X+ x8 A/ o26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  4 n0 p) B- y6 c4 D0 ?- G
9 H: `( P& O; c; G
9 A( S( T6 D& L; |, t% a7 q7 ?0 F
+ e3 K' _& Y8 \& y& S
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
# I, a2 {5 K$ [4 M* ?& q+ V! @, sli0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O  Q! n1 n8 m' ]( b

9 t4 R, a( @' t4 B! B7 d* a指正一下:
6 s/ ^) D! x! f( K1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
$ x5 O3 r( q, N/ p2 L+ |2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???
2 X6 ]7 j$ b# L$ Y0 M
0 X0 p* z5 E0 b讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:! v+ ]  g$ O# {/ V: z3 d* A
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。1 A9 C2 z* W8 n% r% O0 D  H
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...! G# D% \' e; u) G! }$ b
zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

0 B. M$ u' I& L# R! r
7 o: L7 [- [4 X* a( \5 j0 Q1 _
) G7 U+ ?3 }$ T4 Y# q3 P1 V高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵