各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?
& w% O9 Y  {: a8 fli0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 K! ~' I0 n7 H  \0 q; n  z: k% z8 Z* w
2 G6 P9 q* O4 i% i8 o
电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs * y- N' J0 ?, A  p
( w7 T) Q5 ~% o
1 P+ L, d( N) h" u5 J! S) L4 @( |
若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)
  t$ ?' O& D' y; s  H# M3 ^# h
- J0 q; F% I9 N( x' A3 m! C  `- r: O期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...7 m, L# h: s5 T' r& V
echosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 L& |) A2 I" Y+ B2 C6 `- i% ^& o. U7 F' M
我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?) r; h' K* {  s6 _7 L0 N
* J( D& C& {" u2 E$ P9 o7 O  g
何时在应用时考虑电荷累积? ! E3 c! c* e  D; K: y! M7 T; k" G% I
6 t; y1 j. b6 C% h- F( g
谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis
) a( I8 s2 F0 A9 G6 F4 P- N4 D) m; w* s7 }$ ~
% y5 k5 d4 `/ b  p0 |! B8 O: S
% g# z, y3 ]5 Q3 h3 k
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  
) ^! r4 x3 i" s* \2 z" |$ X% l, [" H, ]: ~: v

( G/ G( Z/ P* ?4 h' C# f3 Z! V
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
- x6 D7 M8 O3 k- j8 E8 eli0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 B5 p* a8 q! u0 ?& t
+ V( S; K- y& D1 h4 X指正一下:( ?! t. s7 f7 V# n1 n( b& Q% x! M6 }; F
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。9 I5 m' f& O0 \. h
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???
9 q# i/ c8 @+ H, o& F& X( g5 _
/ M0 Q& [# H, n: d/ b% g, u9 ]2 s讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:
6 u+ L/ g1 ^2 t' B( f1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。8 F, [! H. ^# ?. k+ B
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...0 O" O5 i: j7 X/ k
zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 P7 |7 z  x5 Y. W; r
) C9 }) h) O$ H% q) g  N
0 S7 y& _% D( g$ l# M4 t高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵