QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2632|回复: 10
收起左侧

[讨论结束] 18kw的电机星形接法,电流22A?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-24 22:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
未命名.jpg
( M. v. E3 S( |; G1 T8 g: \( Z# A: c* N# h: ?
根据公式P=根号3*380*22*cos@,算出的功率因素cos@大于1,难道是名牌错误了吗?
发表于 2010-11-25 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,肯定是铭牌打错了,山寨机
发表于 2010-11-25 10:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
电机铭牌上的电流通常都是线电流
1 w' g9 \, Z8 J如果你这里的电机是三角形接法,此时根据P=1.732UICOSφ  
4 w, `" C; y6 w1 x; _线电流约36A,三角形时线电流=根号3*相电流/ t; ~& _6 E( `1 o. F5 j! s+ h
相电流约等于22A左右
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可是电机铭牌上面的是22A呀
发表于 2010-11-25 20:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你没有给出此电机的工作电压呀。煤矿、轧钢等一些行业、系统,使用的660V电机,18kW电机的额定工作电流刚好在22A上下。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上面的额定电压不是380吗
发表于 2010-11-26 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
6# 游丝 $ A/ y/ j# v; H3 O- i2 d
0 V& S/ |) z( v* p( S! y
还真没注意标牌上的内容。的确是380V,抱歉!
发表于 2010-11-26 15:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刚才上网查了一下,沈阳星都主导产品是电动葫芦,没看到其电机相关的产品。
$ d( T. y; a; ~2 c另外三楼说的有道理,给出的是相电流,如是电机是角形接法,则其线电流约为36A,功率是按线电压与线电流计算的。
发表于 2010-12-3 13:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电动机铭牌上的的额定电流一般都是线电流,如果是线电流的话这台电动机的功率应该是11千瓦。再就是用钳形电流表测量电机满载是的电流,估算一下也就出来了。
发表于 2010-12-21 00:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为铭牌没问题,请注意楼上说的是星形接法,星形接法的线电流等于相电流也就是22A ,而铭牌标的380V是相电压。电机铭牌标的功率是电机轴上输出的机械功率  它的计算工公是P=3*U相*I相*COSφ *电机效率
  U: w1 H; o- |' i& s  D  功率因数一般0.85左右,效率一般也是0.8左右.计算结果和铭牌基本相符
发表于 2010-12-27 14:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
貌似没错,最好还是拿钩表测一下
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表