QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3108|回复: 15
收起左侧

[已解决] PLC的驱动能力如何判定

[复制链接]
发表于 2010-11-8 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;
3 e7 N" v# ?: M. `. x6 [! k% K+ h$ }2.两者区别何在,应用领域有何不同;
1 \9 G, f/ i7 O! U9 n( I( Q3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?
0 d' E' K0 ^: O# p9 v" i$ T4.com口允许的最大电流是多少?
% i+ I% O9 c7 @+ S. X5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么? $ H' o5 F  n- ~' h! B* Y/ l1 [$ t5 c
  如果不行,是不是只能通过继电器放大了?
发表于 2010-11-8 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个在 每个PLC的说明说上都有吧。你自己搜索下 相关的说明文件
发表于 2010-11-8 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
1、继电器型允许的负载电流大些,可达2A,直流型(即晶体管输出型)一般允许的负载电流为0.2-0.5A5 j$ h& G/ A/ U( J; V4 }- T
直流型适用要求快速响应的场合# f& g& E. h  B" C1 G- x
2.、见第一条
1 H4 I0 f" i* T3、指的是输入端还是输出端?, K2 A8 e; V# h5 }# w4 S" C
4、可行,因为电流1A多点,在允许的范围内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼所说的2A,指的是一个输出端,比方说Q0.0可耐最高2A电流??' k# ?1 C) h& T& q! S5 Q
/ c9 ~2 N4 e# ?- `5 f
还是指的是所有的Q端子对M端的电流总和?
发表于 2010-11-9 19:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-11-9 19:57 编辑
6 {) S5 l  W! h# [( V1 p7 t! d# P/ B/ T! Q
4# lszdyx - r8 p3 G. |' O
自然指的是一个输出端的驱动电流,请查看相关PLC的使用手册!
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果这样就可以直接控制24vdc供电、30w的液压电磁阀了,但是不知道人们为什么驱动电磁阀的时候,不直接驱动,反而要加中间继电器呢?
发表于 2010-11-10 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉:5 m0 d9 _. M% Z  i; k6 x, X/ _; B; K
当PLC输出端驱动能力能够达到要求的时候, 加中间继电器目的, 完全是为了保护PLC输出模块(便于更换和维修也是目的之一).; w; x# T0 O& i5 I* u1 k
当PLC输出端驱动能力不能满足要求的时候, 加中间继电器仅是为了增大驱动能力.9 P2 Z1 T6 q, E" C
- H/ i; K! u- o: N$ j$ k
一般国外设备, PLC能够直接驱动的, 很少有再加中间继电器的...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-10 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;两者区别何在,应用领域有何不同;
; v  s- f+ |- A7 y' A只是输出方式不同,继电器输出适应性更广,但响应速度略慢,当然这是相对直流型来说的,如果你的实时性要求不是很高的话,完全够用的。% R2 A: `2 d2 e
3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?
$ U4 v# g1 Z: p  }这个你可以参看具体的用户手册% k8 P+ T' y4 H9 P3 p
4.com口允许的最大电流是多少?
5 Z! K5 d2 |8 n这个还真没有关注过,所以也不知道,不过这是个通讯口,通过只是数据信号,应该没人关注它的电流限值,不知道你是要用这个通讯端口做什么特殊的用途吗?
  {5 r  O" z3 G7 s5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么?
+ i5 t3 {) v' _# Y$ r$ g4 N 如果不行,是不是只能通过继电器放大了?/ ^  s; t) J/ _6 ^) m& O( ^) e
还电磁阀完全可以,因为继电器输出的触点容量一般不会小于2A,通常是5A,只是需要你另外提供一个直流电源,这个电源的容量必须要够,PLC本身的24V是肯定不够用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-10 22:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼解释够完整,明白了,至于你说的第5条中提到的5A不知有否依据。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论,有始有终。

查看全部评分

发表于 2010-11-11 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
9# lszdyx
. m( b4 ?7 ^2 V0 O7 Y( y2 i8#所提到的“继电器输出的触点容量通常是5A”,不知道楼主是否理解成继电器输出型PLC的输出点所能承受的最大电流。这里指的是一般的中间继电器的触点的容量,5A的数据在相关书籍上都有提到,这个没有问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 多次参予,再加3分。

查看全部评分

发表于 2010-11-22 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都用中间继电器或接触器驱动,很多地方你觉得PLC可以驱动,但是这个时候不是考虑驱动能力而是考虑PLC的触点寿命,比较一下坏一个PLC或一个继电器谁更划算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论。的确,也需要从经济方面考虑问题。

查看全部评分

发表于 2010-12-3 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管你是直接驱动还是间接驱动,在控制动作频繁的直流线圈时,直流线圈断电后一定要对其放电。
 楼主| 发表于 2011-2-5 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
12楼可否详细解释一下:直流线圈断电后一定要对其放电。这是什么意思,您说的直流线圈难道是指的直流输出型PLC内部的线圈?如果是为什么一定要放电?如何放电/?

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-5 22:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
12楼所说应该是直流电磁阀线圈断电后要放电,说直白点就是反接一个二极管

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-6 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
“如何放电?”就是要设置继电器触点的消火花电路,通常用RC阻容吸收电路,反向并一只二极管也可以。
发表于 2011-2-8 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际现场情况判断,PLC能否分断和启动  动作
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表