[已解决] 西门子PLC编程中的---( SF )

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????
2 h! O0 p# u. K* A0 |; u7 d& |/ w6 ?* ?) S4 ~% c! [
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
" q" ~' z+ [3 O  Z8 B( ?; J  K  y: Z8 {) @7 i9 w
  m2 ?! H7 h: B* ?, _4 ^0 {+ ?

5 u) }# B: G9 R+ h5 ?5 R' Q(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)6 e& q- F7 ~/ ?7 M& x

* L) m/ ^, {- Y) [4 W1 {: C/ Q' x0 E1 L8 [$ [4 j3 E/ G
敬请指点.......... \5 I: ^8 o; E$ Z9 l" D
Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑 + T& E" }% b" Z) s
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位+ x4 F2 M0 I  J5 r; n
peterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

/ l5 D, u/ m, t/ E6 cSF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。
  b! Q% L; S" D9 N$ F, c这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器