QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 3311|回复: 11
收起左侧

[已答复] 关于膨胀螺栓选用问题

[复制链接]
发表于 2009-12-24 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于做的比较杂,今接到一任务,公司厂房门口要安装一个挡雨棚(具体请看图),老板考虑自己制作。
6 s1 {- Q4 d5 ~* D) t由于自己是机械出身,对土建这一块涉猎较少,而且这个安全性很重要。# p6 Q3 u$ Q) Q( b
主体钢结构已经考虑如下图,在钢结构上安装钢化玻璃(用驳接爪固定)。
8 w# Q  I4 }& a) N+ L% g$ j; Q但是现在对于选用膨胀螺栓,我遇到了问题,我查了不到相关标准,我不知道如何选用及校核?其安全性验算不言而喻,很重要
. v- R' h4 P- q. L6 T故向网友请教* b& D, B0 T/ B3 X' j
我对于图中各钢管相交形成节点连接方式也不太清楚,如果各管直接焊接的,变形肯定很大,不知有何好的方法?0 G7 v0 X: [" T' Q
请各位网友指导,谢谢!:handshake
& b4 I$ _+ }/ Y" m0 N) T7 j/ F4 I2 [- Y" u* n: f& p9 [7 Q
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-24 10:08 编辑 ]
2009-12-24 9-39-37.png
发表于 2009-12-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  钢管焊接,支撑管端面与主结构管圆柱面采用填角焊,先点焊各管成形,然后采用对称焊,这样可减少变形。也可边焊边整形。
# G0 P" ^* R9 \# |- M& m! k, ?2  膨胀螺栓各种规格都有对应的负载能力,用时可根据要求的负载来选规格大小。见下图:
钢膨胀螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-24 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢高工的帮助, 5 z8 Z1 z0 K) B8 H
对于节点的焊接,我认为可能存在更好的方法,由于我没见过大型的网状钢结构节点的链接方式,所以对此不太了解。
/ X- _* |# G; Y8 V( q( d当初考虑节点的焊接方式:在节点处添加一圆板与主结构杆焊接,其他斜拉接杆再搭接焊于其上。这样焊接对钢管影响可能小点。
- D  d8 M$ p5 y; H5 A3 m  d最好是采用非焊接连接,就是对此不太了解
发表于 2009-12-24 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# zhoushan403 的帖子

作为挡雨棚的支架,采用焊接连接比较实用经济、安全可靠,而且平整度可达到要求。: U+ V  [0 S" ?/ o
网架结构用于重要的建筑结构中,网架结构是由很多杆件通过节点,按照一定规律组成的网状空间杆系结构,一般用带内螺纹的球与带外螺纹的杆连接。网架结构为一种空间杆系结构,具有三维受力特点,能承受各方向的作用,并且网架结构一般为高次超静定结构,网架结构中空间交汇的杆件,既为受力杆件,又为支撑杆件,工作时互为支撑,协同工作,因此它的整体性好,稳定性好,空间刚度大,能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载,并有较好的抗震性能。- J" ^7 d9 h: z2 x0 N" a
但在这里不适合,因为结点是钢球,会使上面的盖板架空,接触不牢固。而且成本大大增加。
9 o5 v7 B2 t5 Z4 R# P3 F' E
2 d6 H  P5 ^/ V# m" E# S+ ][ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2009-12-24 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓受拉力,很容易被拉出。一般让膨胀螺栓受剪切应力。
发表于 2009-12-25 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:
6 x' _* U+ `3 `% J$ ?9 \3 o/ u钢管与钢管和型钢的链接很简单
" _8 D. h& A. X( N6 [% l就是把钢管打个斜面焊接就是了7 @5 y  @8 I/ n6 g* s/ R. @
这么高的和跨度的用网架是不合适的
: ]8 k# v  c% _8 b做雨棚又不是宾馆的大门
; q/ F0 T' r1 ~1 l: _3 P7 N% L4 j7 F5 Y第二:4 y5 v: f5 N* J0 g2 D% g
用钢管本身是不合理的0 ]8 p! J; N  L/ }- S0 c* z
论抗弯强度% p; c! r! h2 v9 A6 T
与工字钢和H型钢不好比。+ X2 l0 L: q$ j6 `
第三:. ?$ y) L  i' {) r( u# o/ x
你这个大的跨距和高度用膨胀螺栓时不合适的" C& O7 R9 ]' a) y- E
你必须用水泥砼
0 b: m8 r. a+ C. N+ T4 i, M下面用钢筋混凝土- b$ }* @! ~( d1 Y9 y0 W$ A
带预埋板8 ~; G) W& q0 n' N& p
预埋板的厚度大于10MM6 \2 C& c6 S' s
你的结构件底部焊接部不小于12MM的钢板& i, c/ R: p' f1 Q, f: A
焊接而成。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-25 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上专家您的帮助 " }; X3 g7 t- x) Z3 u
你说的对,用型钢是习惯做法,强度等容易满足,这也是一般幕墙的常用做法。& Z9 _8 G( L$ A6 G8 T6 F% m
但是型钢的重量是个问题,就拿10#工字钢,其一个框架重量就在220Kg左右。但是如今要求用不锈钢钢管。
, O# L( E9 y( g& C/ S1 j现在就二个问题,% }/ C7 N1 ?0 H, \0 j
第一对于风等自然作用力,如何估算,这个确定后就可选择膨胀螺栓。
. Y$ i& W& J0 }" d, V1 o5 g9 W$ M+ P第二:还是焊接节点的方式。
* n3 y8 r# ]% i5 w; h询问了一下车间师傅,现考虑一下结构,添加一圆板,目的就是减少焊接变形
1 z: I! E+ X, T! e+ p- p& s1 O6 d4 d
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-25 12:15 编辑 ]
拟定方案.png
发表于 2010-1-2 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
使用膨胀螺栓不太合理。
发表于 2010-1-3 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做的时候顶棚用工字钢+c型钢
. q2 w  i, R  {7 S" W支柱用工字钢,没这么直接在墙上固定过……
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如今此雨棚已经完成!
发表于 2010-10-23 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的那个牌子,慧鱼还是喜利得。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# wuqtong - F% U3 E5 N8 i* p
呵呵,用的是杂牌!
4 G9 e4 y1 O5 I$ k  h2 g这二个牌子用不起!喜利得太贵了,不过质量是过硬!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表