QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 3312|回复: 11
收起左侧

[已答复] 关于膨胀螺栓选用问题

[复制链接]
发表于 2009-12-24 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于做的比较杂,今接到一任务,公司厂房门口要安装一个挡雨棚(具体请看图),老板考虑自己制作。5 J0 w+ L' Q; G2 U8 U
由于自己是机械出身,对土建这一块涉猎较少,而且这个安全性很重要。
- k$ O! v3 R9 m1 b7 F* m主体钢结构已经考虑如下图,在钢结构上安装钢化玻璃(用驳接爪固定)。
, f  |2 ]& h* g但是现在对于选用膨胀螺栓,我遇到了问题,我查了不到相关标准,我不知道如何选用及校核?其安全性验算不言而喻,很重要
1 M" o. J# `) H% w7 j故向网友请教0 W/ u) b4 V7 O: U8 r. n% d) V
我对于图中各钢管相交形成节点连接方式也不太清楚,如果各管直接焊接的,变形肯定很大,不知有何好的方法?
* q. _1 C" U+ q3 x- J) o; q" b请各位网友指导,谢谢!:handshake! h% K: P6 m; o2 b; G8 t! @1 G9 G  C

+ r2 g% D) b3 r: B[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-24 10:08 编辑 ]
2009-12-24 9-39-37.png
发表于 2009-12-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  钢管焊接,支撑管端面与主结构管圆柱面采用填角焊,先点焊各管成形,然后采用对称焊,这样可减少变形。也可边焊边整形。8 d/ X$ Q6 _6 r4 v+ K
2  膨胀螺栓各种规格都有对应的负载能力,用时可根据要求的负载来选规格大小。见下图:
钢膨胀螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-24 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢高工的帮助, $ f) g3 @% D, s2 C/ h
对于节点的焊接,我认为可能存在更好的方法,由于我没见过大型的网状钢结构节点的链接方式,所以对此不太了解。
9 Q7 `/ F- e! i& \2 l- C# Z当初考虑节点的焊接方式:在节点处添加一圆板与主结构杆焊接,其他斜拉接杆再搭接焊于其上。这样焊接对钢管影响可能小点。3 S1 d1 P* s1 o% F5 K. k
最好是采用非焊接连接,就是对此不太了解
发表于 2009-12-24 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# zhoushan403 的帖子

作为挡雨棚的支架,采用焊接连接比较实用经济、安全可靠,而且平整度可达到要求。
! ?+ Z9 X3 m* {6 g) @/ z网架结构用于重要的建筑结构中,网架结构是由很多杆件通过节点,按照一定规律组成的网状空间杆系结构,一般用带内螺纹的球与带外螺纹的杆连接。网架结构为一种空间杆系结构,具有三维受力特点,能承受各方向的作用,并且网架结构一般为高次超静定结构,网架结构中空间交汇的杆件,既为受力杆件,又为支撑杆件,工作时互为支撑,协同工作,因此它的整体性好,稳定性好,空间刚度大,能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载,并有较好的抗震性能。
+ S+ U1 G: {) H, E; D4 v( n# i但在这里不适合,因为结点是钢球,会使上面的盖板架空,接触不牢固。而且成本大大增加。4 j" \* J" I3 X6 E! u) N
9 d5 ^, Q- M4 I# r0 e4 f' a$ T
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2009-12-24 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓受拉力,很容易被拉出。一般让膨胀螺栓受剪切应力。
发表于 2009-12-25 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:
4 x/ F/ R: q% b7 c6 f( q钢管与钢管和型钢的链接很简单6 r# ~0 E4 ^# |4 J( {: C6 d
就是把钢管打个斜面焊接就是了
0 D1 F; r+ Z1 f2 p/ j这么高的和跨度的用网架是不合适的. w$ Y' o" ?5 d* p
做雨棚又不是宾馆的大门
  w# G1 H4 o: m第二:
( P; W7 a# ?) c+ k, e1 g& N用钢管本身是不合理的
2 A3 W0 \# v. {0 [2 v* L论抗弯强度( N5 ?0 ?$ c. s: h8 I8 M4 [1 D" r
与工字钢和H型钢不好比。
2 p& J' U5 H! |第三:3 _# `9 j! l; b& `* |9 F0 @! L
你这个大的跨距和高度用膨胀螺栓时不合适的& E" r7 P" A! _* P- I6 [& W
你必须用水泥砼* q+ N( U: K5 I- o9 N
下面用钢筋混凝土
/ Q% F8 p6 j5 a带预埋板' [8 n- M4 I" L- F$ }9 \
预埋板的厚度大于10MM% Y& @0 `0 s+ z/ m8 p+ a8 K/ A
你的结构件底部焊接部不小于12MM的钢板
( ?2 V5 x3 H9 H& q4 x: g4 h4 X5 D焊接而成。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-25 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上专家您的帮助
2 k3 ]# |! j0 X" s( C你说的对,用型钢是习惯做法,强度等容易满足,这也是一般幕墙的常用做法。/ v: P8 C( H5 c$ J# r
但是型钢的重量是个问题,就拿10#工字钢,其一个框架重量就在220Kg左右。但是如今要求用不锈钢钢管。
' J* s2 I0 x% j. d$ P' R现在就二个问题,
( M; s, h! U/ t3 c第一对于风等自然作用力,如何估算,这个确定后就可选择膨胀螺栓。
/ @" n( \7 M- l$ h: W+ s6 I第二:还是焊接节点的方式。6 N- i$ \* q, q0 E% O% W$ Z* ?- o
询问了一下车间师傅,现考虑一下结构,添加一圆板,目的就是减少焊接变形5 K, ~+ C. M1 C% u1 A6 y4 u9 R  f

! h* J6 R& ?. o- c% A5 x6 j[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-25 12:15 编辑 ]
拟定方案.png
发表于 2010-1-2 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
使用膨胀螺栓不太合理。
发表于 2010-1-3 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做的时候顶棚用工字钢+c型钢
; T4 q% w' e8 A+ I* m/ s/ ?支柱用工字钢,没这么直接在墙上固定过……
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如今此雨棚已经完成!
发表于 2010-10-23 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的那个牌子,慧鱼还是喜利得。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# wuqtong " ~  e3 `5 i: s7 S* j- J
呵呵,用的是杂牌!6 ~, i; ?; L  ?+ V
这二个牌子用不起!喜利得太贵了,不过质量是过硬!