[求助] 热量计算

[复制链接]
发表于 2010-10-21 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:将一定得风量a从40度加热到60度,需要多少热量?最好是公式。
! h5 h; D$ F5 z, H  {公司搞节能,用100度的回风加热40度的进风,风量还没有测(假设为a,假设能加热到60度),计算需要的热量,同时计算节省的电能(加热器功率150KW)。
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热量计算公式中,Q和m的单位是什么?Q是焦耳还是千焦?m是克还是千克?
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将500千克的40度的空气加热到60度,需要多少热量?急求助
发表于 2010-10-21 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要知道空气的比热才能算得出
发表于 2010-10-21 23:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还要知道加热器的功率
发表于 2010-10-22 01:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-24 21:46 编辑
$ N" H" ~  g$ ]' g5 [5 Q- H" Q4 H1 u3 |& ~( B# V
Dt=Ht/(Cp*Q)   无热量损失绝热状态' K( L: m. M- d6 q8 w* d# V
Dt:温度差(℃)  60-40' }0 [2 q5 Q' j( T, [& X0 f
Ht:热量(Kcal/h)
: @/ F5 p8 L! {6 {% Y! vCp:定压比热(Kcal/Nm^3*℃)  0.3112 t2 j+ t( ]& G) i
Q:风量(Nm^3/h)   (500kg/h)/1.293(kg/Nm^3)   设气体量:500Kg/h* p: g! z6 S8 q7 h
>>
0 U/ E/ B& |7 Z6 z1 @热量(Kcal/hr)=(60-40)*0.311*(500/1.293)
: E& W2 g9 d" t3 X+ w$ Q不知对不对! |# @; P; @) J8 x

+ U4 [/ y4 n/ a6 z. X5 gCp要算准的话用内插法算:下图是Cp
: V: l: A) F: P& I6 p  ]
2 W! C5 Z2 A6 q2 K9 c cp.gif
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
发表于 2010-10-23 01:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293  I% Q- f; Y. q+ [
zdf536 发表于 2010-10-22 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L. b8 l* }6 W' r* k' e& A5 L( |+ ~
没错!!因公式中Q的单位是体积,而您给的是500kg重的空气,所以要将空气重量换算成体积。
发表于 2010-10-23 01:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?" K) R# K% Q5 R
zdf536 发表于 2010-10-22 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- J7 r$ [7 o- S) `0 z
>>
) Q; i1 j( A8 ?: }1 l* W5 sN表0℃,一大气压(0℃的标准状态)
' f" K7 C, `. K  rNm^3表0℃,一大气压时多少立方米体积
发表于 2010-10-23 17:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-23 17:26 编辑 ) T1 G4 f: k/ f5 ?& a: P

" D: j* u1 ?  s2 G9 q9 c+ c7# 8#zdf536
3 W! v1 a3 j# B/ m. n- P所需的热量公式:Q=Cpm(t2-t1)5 u. G. l; Q; W! T( ]
式中:Q为所需热量,kJ;$ {6 |6 a  M& n" R) R% W
Cp为定压比热容,kJ/(kg·K);4 q2 o/ @, K/ H* U" |$ y5 m% Q, q
m为空气的质量流量,kg。现已知风量 ?Nm^3/h,是体积流量,要化为质量流量:?Nm^3/h·ρkg/Nm^3= ? kg/h   其中ρ为空气在该温度下的密度。ρ=1.293kg/Nm^31 E$ P2 o& ~; }2 t3 A9 `  Q# u. A