请教:将一定得风量a从40度加热到60度,需要多少热量?最好是公式。
- u- d7 f# ]2 T4 i  S: \- L公司搞节能,用100度的回风加热40度的进风,风量还没有测(假设为a,假设能加热到60度),计算需要的热量,同时计算节省的电能(加热器功率150KW)。
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热量计算公式中,Q和m的单位是什么?Q是焦耳还是千焦?m是克还是千克?
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将500千克的40度的空气加热到60度,需要多少热量?急求助
发表于 2010-10-21 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要知道空气的比热才能算得出
发表于 2010-10-21 23:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还要知道加热器的功率
发表于 2010-10-22 01:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-24 21:46 编辑
% p  O: u9 A' V, N! e$ d/ o7 l1 s! ]# o" y1 ~
Dt=Ht/(Cp*Q)   无热量损失绝热状态
% e. d: Z) M! |6 l. M$ K: GDt:温度差(℃)  60-40
0 P% r6 H. M7 l% p, |/ F# LHt:热量(Kcal/h)
9 E# I6 M" n% m7 `  r; UCp:定压比热(Kcal/Nm^3*℃)  0.311
& H8 l* ]7 x6 W; DQ:风量(Nm^3/h)   (500kg/h)/1.293(kg/Nm^3)   设气体量:500Kg/h
5 l( M, W: s6 d- }4 E+ ?7 |>>) L0 c% `: q; `4 B- A# \4 S
热量(Kcal/hr)=(60-40)*0.311*(500/1.293)% j4 s; [1 h% v
不知对不对/ p# ^5 j( ]" B" L' [$ w- k5 Z

4 R' E% w: U% Z) _0 MCp要算准的话用内插法算:下图是Cp+ t' |. }# I8 n1 V: @* C8 Y, U5 g

, I# h# N1 Q3 p$ G* c& z6 b cp.gif
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
发表于 2010-10-23 01:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
8 l, `7 ?% S+ q( K, A; zzdf536 发表于 2010-10-22 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" N$ C1 G% v+ H/ t6 z
没错!!因公式中Q的单位是体积,而您给的是500kg重的空气,所以要将空气重量换算成体积。
发表于 2010-10-23 01:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?1 N9 A. l7 \! o. o1 q
zdf536 发表于 2010-10-22 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" E( j1 ^4 l7 s. W, y0 y
>>
* g. K$ v: s: N* MN表0℃,一大气压(0℃的标准状态)
9 `% ^) |7 E4 |5 rNm^3表0℃,一大气压时多少立方米体积
发表于 2010-10-23 17:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-23 17:26 编辑 ( k6 }; Z/ u, f) x! v
1 X5 O0 O% X4 ~5 x) k" |" N
7# 8#zdf536
, ?' v& `- h8 M6 ?7 K0 Y, S' Z所需的热量公式:Q=Cpm(t2-t1)4 f5 A# l0 O) t/ u5 Q# D
式中:Q为所需热量,kJ;+ U0 w/ p: G+ w. L# O
Cp为定压比热容,kJ/(kg·K);
6 N1 e( L$ m* g6 i0 km为空气的质量流量,kg。现已知风量 ?Nm^3/h,是体积流量,要化为质量流量:?Nm^3/h·ρkg/Nm^3= ? kg/h   其中ρ为空气在该温度下的密度。ρ=1.293kg/Nm^30 N5 R/ A# N+ J3 V% i
(t2-t1)为加热温度差,K。
2 }6 e5 A2 `* \7 m, lNm^3为标准立方米,即空气在零摄氏度、1个大气压下的体积。