发表于 2010-10-12 19:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 wxlwxswnn 于 2010-10-13 18:39 编辑
( n8 {% c" Z0 u$ x) T0 q" c1 K. t: i! h" }9 e
请问在接触器上面没有NO  NC,怎么判断常开、常闭。除了用万用表测量,还有什么简单的方法?哪位大侠知道.........
发表于 2010-10-12 20:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-10-12 20:23 编辑
) ?& i3 e6 o! `: X0 P
7 V* l, S0 _$ r$ E( b4 Q万用表都没有的话,那只有尝试了。
  a  J+ e) T' }/ `  T4 G: A; e可以将任意一对触点串进电源,再找一只符合电源等级的指示灯,尝试一下接入,灯亮表示常闭;反之则是常开
3 ?4 X& T" X' d0 |/ H, A$ f7 P+ ]# ^补充一点:楼主说的是接触器的辅助触点吧,因为常见的接触器自身所带一对触点一般为常开,辅助触点倒有NO和NC
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 wxlwxswnn 于 2010-10-12 20:36 编辑 5 q$ V6 j- f( Q' k
. q5 k% h& K; u- I9 a7 Y& s
是辅助触点,不过没有标注NO NC,上面有一些数字
发表于 2010-10-12 23:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
判断一个触点是常开还是常闭的,必须是器件在初始状态下。
8 Y3 K4 Q  ]4 _9 u( A/ g1 p1. 未通电状态(如继电器接触器等);+ {2 c  l, d2 @. r
2. 未受压力驱动(如限位开关、按钮开关、脚踏开关等);* ?& G6 V: L* t7 J/ G  A' C. Y3 N
3. 加了工作电源,但未有检测物体(如接近开关未靠近铁等检测物、光电开关没有检测物挡光);
发表于 2010-10-13 00:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还可以用摇表摇的
发表于 2010-10-30 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
常开辅助触头:动触点朝下,静触点朝上;常闭辅助触头:动触点朝上,静触点朝下。
发表于 2010-10-30 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 pangpang 于 2010-10-30 20:13 编辑 7 a& p0 x4 R9 W- N7 z1 ]
是辅助触点,不过没有标注NO NC,上面有一些数字9 S5 C! c% i3 q+ [- n! T: m. {
wxlwxswnn 发表于 2010-10-12 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y  i: q: ]4 T- Y* Z
. [8 o- `" R& T- E
不知你的说的是些什么数字?表示触点状态,除使用NO、NC标注方式外,还有一种就是使用数字标注。一般每组数字由两位组成:第一位为触头的顺序编号,第二位则用于表示触点状态。触点状态1、2用于常闭,3、4则为常开。如下图所示: