[求助] 盲板的厚度是否按照相应压力等级下法兰选取?

[复制链接]
发表于 2010-10-2 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问:$ _4 ^9 c* ~/ b" @
    盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?执行HG20592-20635?
发表于 2010-10-2 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?
0 W, J  e9 K: q  `    此类盲板不需要按管道法兰或法兰盖的厚度来取,管道法兰是要承受管道载荷的.在ASME B31.3压力管道规范工艺管道第Ⅱ章设计(P24页)有盲板计算公式:盲板厚度 t=d√3P÷16SE+C(d 是垫片直径,根号里P是设计压力,E是许用应力,S是质量系数,表A-1中可查到,C是附加余量).

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-2 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
中国没有此类标准吗?还要参照美国的标准来计算?
发表于 2010-10-2 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
作为隔板,与相应压力下的法兰或法兰盖不同,可用下表中第二项周边固定、受均布载荷作用的平板应力计算,可根据尺寸、许用应力求出所需厚度h,若长期使用还应加上腐蚀裕量。
圆形平板应力计算.jpg

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 资料出处?

查看全部评分

发表于 2010-10-2 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zzk8 于 2010-10-2 11:29 编辑
+ u4 F; z  _! }) \- [" g7 l% X9 p; b0 W5 q7 M3 C
可用沈阳阀门研究所编《阀门设计》P233页有关阀瓣厚度的计算公式 《阀门设计》第233页 沈阳阀门研究所编1976版.pdf (34.03 KB, 下载次数: 5)

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-10-2 16:34 编辑
0 N. y3 s; H6 o. d) D$ ^# L3 h  S7 x! |( d% k! A
盲板的设置、选用、作业安全,请按以下标准进行:
& R# N4 a, `* c$ nHG/T 20570.23-1995《盲板的设置》
2 l6 ~. U# V) L2 C  h1 e& \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147051: j& k0 e2 q2 h
HG/T 21547-1993《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》
1 m5 w7 J! q% V/ L% n+ Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=95253
0 ]0 y; [9 i' N  bHG/T 23013-1999《厂区盲板抽堵作业安全规程》5 l! B& M7 X" n; w8 P& H- X) Q4 X, C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=124210

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双节双倍积分!

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊

1

本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-2 20:53 编辑
: k( r: A; `1 b7 T2 X4 T
  D7 o, x/ P5 R$ W4 p9 h* E- [# F答楼主:
3 q- ?0 ?; M$ c& N% s+ C, _% u4#资料出处:化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷  P1-162。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2010-10-3 10:28 编辑
" A: k1 k8 L; @* l) g6 u; j& N6 ]4 v, N. Z( m7 f9 Q
4# gaoyns
, I* a, o: d" P# S- i请问,径向应力或者圆周向应力应该如何来取?
1 q/ k- s4 w7 u# G7 F# a) b8 n本该公式应该由后得到应力的结果,现在反推,如何来算?按照该盲板的材料所能承受的应力来反推?
 楼主| 发表于 2010-10-3 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
5# zzk8 ; Y  X' p1 O4 q) Z0 J; a
请问闸板阀的阀板是否可以理解为盲板的周界固定,承受均布载荷?
发表于 2010-10-3 16:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼主,不用计算,按照HG/T 21547-1993 《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》依据管道设计压力查表选用即可,材质安装工况介质选用。

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍积分奖励!

查看全部评分