发表于 2010-10-2 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问:4 [- _, d% W7 h
    盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?执行HG20592-20635?
发表于 2010-10-2 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?
9 b4 K3 L8 b& \0 e' d) D    此类盲板不需要按管道法兰或法兰盖的厚度来取,管道法兰是要承受管道载荷的.在ASME B31.3压力管道规范工艺管道第Ⅱ章设计(P24页)有盲板计算公式:盲板厚度 t=d√3P÷16SE+C(d 是垫片直径,根号里P是设计压力,E是许用应力,S是质量系数,表A-1中可查到,C是附加余量).

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-2 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
中国没有此类标准吗?还要参照美国的标准来计算?
发表于 2010-10-2 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
作为隔板,与相应压力下的法兰或法兰盖不同,可用下表中第二项周边固定、受均布载荷作用的平板应力计算,可根据尺寸、许用应力求出所需厚度h,若长期使用还应加上腐蚀裕量。
圆形平板应力计算.jpg

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 资料出处?

查看全部评分

发表于 2010-10-2 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zzk8 于 2010-10-2 11:29 编辑 8 X. a( L0 W  g( Z: v
8 s! k6 e' @) `3 v% j
可用沈阳阀门研究所编《阀门设计》P233页有关阀瓣厚度的计算公式 《阀门设计》第233页 沈阳阀门研究所编1976版.pdf (34.03 KB, 下载次数: 5)

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-10-2 16:34 编辑 # x( p$ K; F8 s! z- e; c9 }
5 p: M$ C8 D, o$ c8 F3 V& P3 P
盲板的设置、选用、作业安全,请按以下标准进行:' B: y$ K9 U( _, j' H) y
HG/T 20570.23-1995《盲板的设置》* N$ w' P3 O8 E( R9 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147051' E& X! a/ g* n3 s9 S
HG/T 21547-1993《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》
, k+ Q8 {% e& Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=95253
- O1 ~1 r3 f- \0 Q. YHG/T 23013-1999《厂区盲板抽堵作业安全规程》
, X0 P: s# [7 [7 i# ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=124210

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双节双倍积分!

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊

1

本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-2 20:53 编辑 3 o% ^+ h9 \. E9 L1 H6 r  e, o
) `. [8 s, E  ]
答楼主:1 i# f: p% U' y$ u1 t) x0 Q
4#资料出处:化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷  P1-162。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2010-10-3 10:28 编辑
# n+ N) m2 T$ O* _( @; U( O' O  g# }% ~6 G7 }
4# gaoyns
) b$ ]0 Y3 S" X. m请问,径向应力或者圆周向应力应该如何来取?7 F  ]% R6 y: u$ A
本该公式应该由后得到应力的结果,现在反推,如何来算?按照该盲板的材料所能承受的应力来反推?
 楼主| 发表于 2010-10-3 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
5# zzk8 8 `- C* W, \4 c) N
请问闸板阀的阀板是否可以理解为盲板的周界固定,承受均布载荷?
发表于 2010-10-3 16:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼主,不用计算,按照HG/T 21547-1993 《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》依据管道设计压力查表选用即可,材质安装工况介质选用。