昨天翻了以前的筆記,
* ~! `/ }# `- m4 j5 u有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,7 R% V0 s* g3 r: B! w) u
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
& K4 Y# S" I% z2 l& t2 n' |5 @: P; g% S1 k; ?- Q; V) d: |: A
朋友設計的第一個機台很成功,
; O. A: T( W4 E! B客戶為了提高產量,
+ t+ c2 Y6 h4 k& Y" ^! K要求朋友把機台放大,
. d+ B$ B8 v" p A/ M' K8 E, Q* q我的朋友把機台放大,
2 V! W' L$ H3 X8 H* G# D是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大," M7 e3 d- g" f2 q
所以他沒有更換馬達.
* b v! H5 ]9 h5 N但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
' `4 O5 t7 l+ e所有機械工程師都確認他的設計沒問題,' d1 x1 ?2 l$ C# Q
電控工程師一開始也束手無策,4 H+ H: I. Q( v5 J
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),+ Z. X* Z( K$ u8 O5 m! C
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
) {6 B4 U) }( B* V/ b- u一切OK. |
|