法兰何时不用RF-PL?板式平焊凸面法兰
7 N* `3 ]4 _2 |6 @4 W-) K3 ?4 L2 h% Y Z- R; C' C% \2 i
8 h& ~/ f% ]. R# [$ Q; g法兰最常用RF-PL,板式平焊凸面法兰.
% o* |+ s& G4 Y' T8 j' F( V高压时只有SO带颈平焊凸面法兰.( e4 W+ h) z8 s$ |. S+ L; r
没有RF-PL,板式平焊凸面法兰.
" X$ ~( ]) L; N( ?- G
7 m1 |# @7 g. D% q2 n法兰何时不用RF-PL?. `8 i4 `5 B. y+ o( q A" q; L
yanf 发表于 2010-9-26 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( \8 Y! u6 ^+ t7 J1 Q- S
2 q8 u5 f ~- g
RF如果要称为凸面只能是JB/T81标准中,其余标准如GB9119,HG20592中是都是突面
5 G' u" Q2 O8 N* z
+ [/ K. }- H! F7 ^正常情况下突面和凸面是2个不一样的面,尺寸密封情况都不一样
# S5 U2 _- G7 }- z b9 _! u$ I F2 c0 |) j1 }1 u1 S
个人认为国内的行业标准没有规范好,容易引起混淆 |
|