发表于 2010-9-14 10:11:42
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-9-14 10:13 编辑 5 g9 S# a2 e5 w; M
9 q# i) y% i a0 H- V' O* ]* n
高压电缆和液压管线只要平行距离大于或等于150mm,就可以放在同一个沟里。请看国家标准规定:% ]4 L8 G, Z! b0 h
电缆敷设国家标准GB50217-94
# s/ |' s4 t' e7 K/ P& j5 电缆敷设+ j6 f# \, f6 G
5.1 一般规定 ; y2 ~) e, R& v5 R6 ]7 M
…………
- e4 L1 o1 j) R3 O! c5.1.7 电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
+ |) \; N l: r8 Y6 @5 z9 a表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)
) A T1 a0 J5 {5 S3 x电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
% `+ m9 Z- h- d- f, ~9 } 热力管道 平行 1000 500 5 [- t; D6 W' G0 |3 s8 ~* S3 M
交叉 500 250 + U) Q7 I8 [# L+ @% [ }( e) G3 L
其他管道 平行 150 100 |