[已解决] 大功率电气设备的开机

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-11 12:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大功率电气设备开机时的启动电流可能达到额定电流的10倍,容易引起跳闸,加速线路老化并影响到其他电气设备的工作。0 R/ m* Y! Z' n2 @2 {+ T
" b( G/ N/ [  A) i0 v: C
请各位讨论一下如何降低开机时的冲击电流,对不同类型的负载有何对策?
发表于 2010-9-11 13:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电动机的启动方式由直接启动,改为星三角启动,启动电流为直接启动时的1/38 k% k7 P& C% g6 V) r3 X6 g1 o+ o( E

) a$ R6 v2 x/ k) d+ [/ d( u+ q6 @如果预算充足,还可采用软启动或变频启动的方式,来限制启动电流倍数。
发表于 2010-9-11 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大功率电气设备开机时的启动电流可能达到额定电流的10倍,容易引起跳闸,加速线路老化并影响到其他电气设备的工作。, [8 m' g8 ^0 ]1 U
& s3 n# X- f4 J" g6 e
请各位讨论一下如何降低开机时的冲击电流,对不同类型的负载有何对策?2 s; M3 P* w. a2 G6 |5 A6 W
monchouchou 发表于 2010-9-11 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 F3 Q8 x3 y' K5 G. |3 z1 k

8 @- I  G2 K, h3 d2 F' V方法很多,变频启动、串电阻(电抗器)启动、自藕变压器降压启动、软启动等等,如何做到限制启动电流小、而不改变电机的启动力矩还需要综合考虑,同时还和电机特性有关。各种启动方式不同,效果也有所差异。
发表于 2010-9-14 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为简单的办法可以用并联两路(或者多路)开关,其中一路直接连电机,另一路串联适当阻值的大功率电阻然后连电机。
) j3 I6 b8 H  z- `' {" E启动时先闭合有电阻的一路开关,然后再闭合无电阻的一路开关。或者选取多个阻值分多路依次闭合。也可以加自动延时控制实现自己延时闭合。具体阻值要根据启动转矩的要求估算加试验确定。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-21 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-21 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
星三角启动,自耦降压起动,软启,变频都行
发表于 2010-9-21 14:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般来说是对应感性负载,最好的方法是变频器,既解决问题,设置好参数还节能.再就是软启动器
发表于 2010-9-23 08:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在回路中直接串联大功率电阻,然后再延时端接电阻,全压运行。不知道能否听懂
发表于 2010-10-3 21:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵,我们厂有个3000kw的电机,每次启动都会造成电网低电压,引起别的电机低电压跳闸,像这个呢,有办法吗?
发表于 2010-10-4 07:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变频启动 软启动 9楼3000kw的是高压电机吧 怎么会引起别的电机跳闸
发表于 2010-10-4 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议配一个启动电抗器
发表于 2010-10-4 19:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以向大家说的改成变频器软启动或者降压启动,还有是否可以增加启动时间,以降低对电网冲击。
发表于 2010-10-8 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听以上各位大侠的口气,似乎大功率电气设备就只是大功率电动机一种?
8 B' M1 d0 E; r) y如果是大功率电炉又如何?大功率的变压器又是如何呢?
发表于 2010-10-9 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,我们厂有个3000kw的电机,每次启动都会造成电网低电压,引起别的电机低电压跳闸,像这个呢,有办法吗?
" l' f1 O* |9 O9 ~6 @2 d+ M98798755 发表于 2010-10-3 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

' u3 R6 b9 ^+ M8 F+ T, Y3000kw的是绕线异步高压电机吗?一般都在转子绕组串接液体电阻无级调速启动比较好。
发表于 2011-6-20 18:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好像讨论的有点乱,楼主说的是电气设备,不是单指电机。
发表于 2011-6-20 19:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
说明清楚些,让大家有针对性的回答较好!5 b  o/ ~" v' N% q* `3 O: z7 K" G- X
从楼主讲的应该是带电动机的电气设备,电机有高低压之分,电机有绕线与鼠龙之分,电机有同步与异步之分,电机有直流与交流之分。当然也有很多特种电机(一般不用讨论)。总之不同的电机有不同的启动方法!
& c2 v0 U# z: [' e) W上面朋友们陆陆续续讲了一些,概括起来还比较全!
 楼主| 发表于 2011-6-23 23:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
由于在下才疏学浅,对电气设备的定义比较模糊,给大家造成了不便。
4 q& Y- ?; `9 h3 I* k! B, y9 I不过看到大家的发言,对此有了更深刻的了解。
0 v9 B) x2 `- S8 e  Z( d本人遇到的问题是大容量电容(法拉级)的充电问题,以前一直采用的是串联大功率电阻的启动方式,  [0 z: u* h& C; ^  }. l
这种方式能量损耗比较大,也需要采取散热措施。' Q, @  \0 f) A  I" Y" o
经过一段时间的探索,现在已用恒流源充电解决了这一问题。
# ^8 t' k2 p+ s8 a而恒流源电路中利用了楼上大侠们提到的串电抗器、高频功率开关等技术。! e7 Q' c, n+ V! }+ [
感谢大家的热心参与!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-24 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在教科书上有很多方法,但是实际上可能要考虑很多因素吧
发表于 2011-7-3 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
比较现实一点的现在科技业比较发达了,所以现在都是用软启动啊或者变频器啊启动,或者星三角等。