发表于 2010-9-8 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 314212186 于 2010-9-8 21:32 编辑 7 S( j. s9 [& b0 [. ~% @  r
% [4 t- q0 l  \  w- E* r% J+ Y
这个题目不懂怎样去计算 可能是很简单???
未命名.jpg
发表于 2010-9-8 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
R=220V/12A------得出电阻;3 a( ]1 o2 u8 r
根据电阻和材料之间的关系:3 ]: v3 j& F$ g9 E( r2 f/ v
R=ρL/S  =>  S=ρL/R2 i- @8 y1 J5 g& a2 |" x/ X+ D
即可算出截面积S。# g& [: `( a3 @2 B
初中的题目吧!
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 314212186 于 2010-9-9 20:02 编辑
* o% c7 y6 Y' ]3 G6 B1 j9 Z* `! b7 x. P' o0 F* {; i- E: u
我明白了 这个计算谢谢了
( I! z1 C. Z" }) b其实   纯电阻电路是一个怎样的定义呢???
发表于 2010-9-9 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# 314212186
6 o2 [& W& m4 ]$ U8 K6 g( h9 ]3 z+ h
( v( R) L# G' l- B6 R# A 电压与电流同频且同相位,电阻将从电源获得的能量全部转变成内能,这种电路就叫做纯电阻电路。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那么 电感 电容的纯电路也是这样理解吗???
发表于 2010-9-10 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# 314212186 # ~9 k& a- t2 d! R- i% F/ e

# [# G( j6 o' P# K纯电感电路、纯电容电路是电流的相位滞后或超前电压的相位90度。
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???
发表于 2010-9-10 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???! @: |8 ?( b( T; I
314212186 发表于 2010-9-10 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

5 w. n' i6 ]& x0 b5 `/ `( H  O' d# g' l/ C0 I
Y接法就是星接,首尾相联为角接。
  w: O' l* C) K星型接法:线电流=相电流,线电压=1.732倍的相电压。
; W# C% R, r  t& a8 l角型接法:线电流=1.732倍的相电流,线电压=相电压。
发表于 2010-9-10 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
2# zmorphis
  K$ a3 b- h! V/ W
8 J4 `9 }9 U, S0 m' W把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导线所允许的最小截面,似乎还真有点儿难,因为这还和许多因素有关。
发表于 2010-9-10 20:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 lidake2005 于 2010-9-10 21:14 编辑 : n" G% m! |+ c% p' l
3 q* X/ l5 b* b+ j9 @) W  \1 t' _
选择电缆,决定的是该截面积电缆的载流量,而该截面积电缆的载流量由温升决定,另外需考虑电缆长度对电压降的影响。具体查阅电缆手册,截面与载流量的表即可。…………
发表于 2010-9-11 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# zmorphis  
" Z6 y" Q+ {+ n6 E, M* |* t
6 g* u: G, B  ^( G把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导 ...9 }3 p$ z  ]/ [. A; W6 y
pangpang 发表于 2010-9-10 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 H8 v3 y4 v) M3 s; E/ o/ \

: t+ c$ q& `0 f2 M照明电路应该就是纯电阻电路吧。) _" M. U' g8 B
3 K2 B0 U; [( t( {, z2 r, |7 q
该题目是属于理论计算,按照上述公式应该是正确的,如果工程上对于电缆选择则另当别论。
发表于 2010-9-14 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
11# zmorphis 7 d3 s$ J2 h3 Q- F' I+ }
* ~- w8 h3 `# I3 j' k) z2 {
的确,公式没有错,是应用上出现了偏差。仔细考虑一下,或者用一具体数据计算一下,或许会发现问题所在。
发表于 2010-9-26 21:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接填2.5平方的行不。
发表于 2010-10-30 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
直接填2.5平方不就可以了吗?有必要搞一堆的公式计算吗?即使是算出来了,也不一定是标准的线径,还是要靠近标准的。而且在实际工作中,这道题肯定是要用2.5平方的电缆的。