发表于 2010-9-8 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 314212186 于 2010-9-8 21:32 编辑
) ]6 F1 [- k) Z; w
9 @, O9 R$ w+ H* G% ^, a这个题目不懂怎样去计算 可能是很简单???
未命名.jpg
发表于 2010-9-8 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
R=220V/12A------得出电阻;
; @8 F! V3 p8 @根据电阻和材料之间的关系:
7 }/ ?4 L% }5 a  d( kR=ρL/S  =>  S=ρL/R% e! ], D/ ^7 O' \8 R
即可算出截面积S。
0 b' O2 l9 o" ^( P+ A初中的题目吧!
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 314212186 于 2010-9-9 20:02 编辑 0 `8 o! C* l- v6 A

5 J$ N# l- h- w8 T0 G% X; h9 m) C我明白了 这个计算谢谢了7 G+ J/ m$ j5 M9 T: e
其实   纯电阻电路是一个怎样的定义呢???
发表于 2010-9-9 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3# 314212186
$ L4 ^' U" r' ~" W  z
, g5 s) O+ g/ u5 ` 电压与电流同频且同相位,电阻将从电源获得的能量全部转变成内能,这种电路就叫做纯电阻电路。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那么 电感 电容的纯电路也是这样理解吗???
发表于 2010-9-10 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# 314212186 - E3 y: Q* Q1 p, ?( a

! M+ ]" G0 [; q8 f4 w纯电感电路、纯电容电路是电流的相位滞后或超前电压的相位90度。
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???
发表于 2010-9-10 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实在三相电动机 的接法  Y接是不是将同名端连接在一起  星接是不是把他门的异名段接在一起呢 星接有叫角接吗???
; U: F: B2 u. r; u* c$ {$ M314212186 发表于 2010-9-10 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ f9 Y& L# P9 t
7 j1 k" \$ e* P2 E8 f9 f
Y接法就是星接,首尾相联为角接。/ C  i. `( j# d  w. i2 o
星型接法:线电流=相电流,线电压=1.732倍的相电压。
3 \5 Y/ @! M6 S' [角型接法:线电流=1.732倍的相电流,线电压=相电压。
发表于 2010-9-10 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
2# zmorphis   i( A( C7 ~( ?$ x+ q' J% w. R4 \
$ F, e7 K& R/ X! n  |  V
把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导线所允许的最小截面,似乎还真有点儿难,因为这还和许多因素有关。
发表于 2010-9-10 20:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 lidake2005 于 2010-9-10 21:14 编辑
6 a' \2 x6 P9 I8 C5 H- p5 ]" S* D% V6 M
选择电缆,决定的是该截面积电缆的载流量,而该截面积电缆的载流量由温升决定,另外需考虑电缆长度对电压降的影响。具体查阅电缆手册,截面与载流量的表即可。…………
发表于 2010-9-11 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# zmorphis  7 l* z7 g/ T2 Z+ G0 X. q& N9 x

, E9 {7 U6 z% X把题目看简单啦。并不是纯电阻电路的计算问题,而是向一负载电流为12A的照明电路供电的线缆截面的选择。如果仅是粗略的的选择一下所需的导线截面,使用2.5或4平方的导线似无问题,但要精确的确定导 ...! E7 k7 F" S+ `1 k5 K; T8 D
pangpang 发表于 2010-9-10 19:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l2 r0 W" o, f; D7 M3 {
0 m7 u5 X5 Q4 e% q, K" |
照明电路应该就是纯电阻电路吧。
) `' _. {: j8 c8 Y0 q: [# ^* p& n- h! i+ n( C1 d7 h
该题目是属于理论计算,按照上述公式应该是正确的,如果工程上对于电缆选择则另当别论。
发表于 2010-9-14 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
11# zmorphis 5 ~- h3 c, j2 y0 j& l7 s5 z9 n

* n/ n5 V) E- k. z' ?的确,公式没有错,是应用上出现了偏差。仔细考虑一下,或者用一具体数据计算一下,或许会发现问题所在。
发表于 2010-9-26 21:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接填2.5平方的行不。
发表于 2010-10-30 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
直接填2.5平方不就可以了吗?有必要搞一堆的公式计算吗?即使是算出来了,也不一定是标准的线径,还是要靠近标准的。而且在实际工作中,这道题肯定是要用2.5平方的电缆的。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-30 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽