QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8854|回复: 16
收起左侧

[已答复] 急停按钮一般设置在什么位置

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-6 16:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急停按钮一般设置在什么位置
4 N6 E. [& T: F) E, o4 E! c) t, \0 ~* I( V, a4 R/ _) t1 C
电路中的急停按钮一般在什么位置呢   前辈给个参考图吧
. m( w; P: w9 @. w. I
/ {$ z, ]/ x- P另外如果有PLC的电器要设置急停按钮的话 又是怎样考虑的呢  可否设到PLC输入点由程序控制呢
发表于 2010-9-6 17:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
紧急开关根据设备来定,一般是切断住电源,让设备快速停止,如果你的设备部允许立即停止,那你看那里能停止就设置在哪里了
发表于 2010-9-6 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在设备最显眼、最方便那里
发表于 2010-9-6 17:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据人体工程学,应放在设备右手侧位置,并且急停开关高度位置要合适,颜色显眼要区别于周围的按钮。
发表于 2010-9-6 19:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果是在现场当然是在设备最显眼、最方便的地方。
  _2 y1 O4 L/ D# B' a# q如果是说在电路的位置那应该是串联在控制回路里,点一般是常闭点。
发表于 2010-9-6 19:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼上各位的宗旨很明确,就是设置在最方便操作的位置上。2 }0 B. Z" m# Y; w/ r
一般是用右手来操作隔离开关等,而将左手最方便的按下的位置设置急停按钮。
发表于 2010-9-7 09:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般控制回路中放在电路中最前面,和停止在一起,保险、各种保护节点之后,3 V8 l0 s0 C: ^2 q
急停信号可以进PLC,但是最好要断掉控制回路的电。
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般控制回路中放在电路中最前面,和停止在一起,保险、各种保护节点之后,6 D% _" j( A' b3 ]) M2 c0 v4 R
急停信号可以进PLC,但是最好要断掉控制回路的电。$ `4 F. P8 |: ?% L3 b. j2 i
112332wu 发表于 2010-9-7 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Y: \( P, B# s4 a
* }! y+ W  s6 L) f7 D9 D' u

2 M* M2 J  b/ J7 `0 u电机等元件的控制基本都是由PLC直接控制的    没有其他控制回路了   这种情况怎样处理呢
发表于 2010-9-7 16:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
急停设置在控制柜,操作盒,及容易出危险的操作地方;切断控制回路,及电源主回路,是急停需实现的功能
发表于 2010-9-8 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2010-9-8 08:27 编辑 3 V: A) [! s- @7 \+ Z5 @: E

  M9 e% x$ z( d5 [6 S实际上的设备情况千差万别,急停按钮放置的位置也就很难统一出一个详细、具体的规定。但在相关国家标准中给出了必须遵守的原则性规定,摘录如下:
* C6 q; E6 w0 v+ ]8 Q9 }+ l, V1 S
! F/ J# [9 p( ^6 Z& [7 ?) F/ L“急停装置的设计应使操作者和其他需要启动急停装置的人员易于操作。2 K# d& ?( u/ Y, I9 Y
可使用的操纵机构的类型包括:
# [4 q: K; [# L" n——蘑菇型按钮;7 F$ o5 H- b5 v
——金属丝、绳、棒;1 N9 o1 V3 l* i
——手柄;
2 J6 D1 d3 Q. D$ s: ?( w% E. L8 ]——在特定应用场合,无防护罩的脚踏板。”
9 T# U- c8 r  N; F6 u' Z4 \“急停装置应位于每个操作者控制位置(除非风险评价指出没有必要),以及通过风险评价确定的其他位置,其配置应易于接近。它应配置得容易接近,并且操作者和其他需要操作它的人员在操作时没有危险。防止误操作的措施不应削弱其可接近性”。
发表于 2010-9-12 14:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
对于一套设备来说要在多个位置的明显部位设置急停按钮
发表于 2010-9-13 13:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
急停按钮应放在最醒目、最易触及的位置,最好是该处的靠右一侧。
发表于 2010-9-13 13:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电机等元件的控制基本都是由PLC直接控制的    没有其他控制回路了   这种情况怎样处理呢+ X  h( {% w' P4 {+ Z( t. K( w, q
大鹏展翅 发表于 2010-9-7 10:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' p( d1 C8 @6 f' f  }

% c9 G$ N( D( S/ {, @+ h) f1、电机等负载的容量一般较大,工作电流就大。控制电机与电源的通、断,就要通过一个继电/接触器环节,急停操作应直接断开继电/接解器环节的电源回路,使电机断电;
8 V+ i+ L7 S6 g8 z  @( B2、如果电机等负载的容量较小,工作电流很小。这时电机的通、断可能是由PLC直接控制的。在这种情况下,急停装置直接断开电机的电源就是啦。
发表于 2010-9-21 18:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
急停电路控制强电的控制回路!
发表于 2010-9-21 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般在控制面板上比较明显的位置,用以紧急停止控制回路。
发表于 2010-9-22 12:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果你是问在就地的紧急停止按钮的位置,那它应该是放在设备的边上能够在设备发生故障需要紧急停止时使用,如果是问在控制回路中的位置,在一般的控制回路中是和停止按钮串联的,而在有启动继电器和停止继电器的电路中,要和停止按钮并联而且要从控制回路的主回路上取电而不能从有远控、就地转换开关处取电,PLC控制的要把紧急停止按钮加在能够直接把电机电源的切断的地方
发表于 2010-9-23 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
急停按钮肯定是串联在控制电路当中啊,至于接PLC那要看你编写的程序怎么控制了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表