[讨论] 不锈钢压力容器水压试验时氯离子含量超标问题

[复制链接]
发表于 2010-8-4 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-8-4 22:03 编辑
8 K  G# ^6 a: h* I1 Q9 l2 E
% R8 s! H3 v$ l2 R; D$ t# M5 gGB150在10.9.4.1条例里注明到:
! S9 j( C+ J! k, O! X“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
, K9 p# u" p1 n$ W问题:  b2 M. n, T+ \9 S; X- R1 ?
1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表面清除干净时,除非业主提出要求,不然对水的氯离子是不是就没必要理会,也没必要提交水质报告?6 H/ h, k7 G* ~% C$ T- j' Q1 H
2)不锈钢容器上的焊缝制作完后需进行PT试验,PT试验结束后需清理渗透剂,这时对水质有要求吗?在GB150及容规上都没有这部分内容。
, a* r9 D& n; ~* U锅检所指出:1)PT后清理用的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!. N3 u6 l4 a% H' W9 a( v. i; b
                 2)水压试验的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!(不管清理干不干净)
6 O5 t, }$ x. v% c/ J6 E, G对于不锈钢容器,严格控制氯离子是对的,但是有没有这样苛刻?
& U$ H, k2 t( \6 a7 s4 l还望各位网友及专家提出自己的观点进行讨论,及自己公司的实际操作方式。% t$ U" q. l: V/ d4 C, ~/ ~( B) Z; u
谢谢!
发表于 2010-8-5 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有要求严格的,在不锈钢上写字用的记号笔也有氯离子含量的要求。
发表于 2010-8-5 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就问他这句话什么意思:“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
发表于 2010-8-25 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是说内部有内件缝隙什么的
* x1 J- h8 n  r4 @7 w" Y" K水压试验后水排不干净,氯离子富集后会造成应力腐蚀
发表于 2010-8-25 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是使用单位,主为这点很必要。有二次进的设备由于随便用水试压并没有排净。使用后发现有锈点!
发表于 2010-8-31 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在很多情况下那些管道或折流板处由于氯离子问题发现锈点,所以对氯离子严格要求是应该的。有些压力容器厂家由于自来水的氯离子不达标就自己挖井,当是外国产品时甚至买水进行试压。3 \4 u  s: p$ X
实际上,这是一个质量意识的问题:中国标准比国外标准严格,但没有执行力度;外国标准没中国标准严格,但严格按标准进行生产。
发表于 2010-8-31 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
阀门水压试验的用水其氯离子含量应要求多少ppm以下?有标准规定吗? 如用自来水应进行怎样的处理?
发表于 2010-8-31 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
减少电化学腐蚀,有具体要求是对的
发表于 2010-8-31 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
GB150在10.9.4.1条例里注明到:' V4 Y6 n  _( N
“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
, o/ k. r6 D( a问题:4 E. \! m# c/ k8 h
1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表 ...7 o) b) u+ C' S$ a
zhoushan403 发表于 2010-8-4 22:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 J& |$ z& Y3 a  J+ f" Q, S标准的要求,包括锅监所的答复都是正确的,能够保证 不锈钢容器在水压试压过程中没有腐蚀的可能。1 H" b  k6 k" E" e; W
但中国往往缺乏的是对标准的执行,所以说不是业主没有要求,而是按照规定是应该,必须这样做的,无可非议。% C4 ~* l; g0 h( @0 h
现状往往业主不懂,或者看不到也就这样干了。最后受损失的是业主。而不是施工单位。
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9# lauhob
5 f! r. B3 O; n3 u+ i是的 !最近接触了部分核电相关的不锈钢容器(常用)都是严格规定盛水试验的氯离子含量!
( W0 A9 F6 A7 P/ p/ O" J" K只是我们没有很好的执行我们的标准,在似懂非懂的情况下忽悠过去了!