QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4408|回复: 9
收起左侧

[讨论] 不锈钢压力容器水压试验时氯离子含量超标问题

[复制链接]
发表于 2010-8-4 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-8-4 22:03 编辑 1 C2 F7 t  e  H" \0 N( D; e
$ f8 i8 v2 _% A1 T; v- U
GB150在10.9.4.1条例里注明到:
) k8 E/ j0 L' }7 E( w  m8 [“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
" e* b0 a. l. g! q" F# v" j. m问题:0 s/ F+ r: m) H5 }
1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表面清除干净时,除非业主提出要求,不然对水的氯离子是不是就没必要理会,也没必要提交水质报告?+ a- {( f! X5 K
2)不锈钢容器上的焊缝制作完后需进行PT试验,PT试验结束后需清理渗透剂,这时对水质有要求吗?在GB150及容规上都没有这部分内容。8 c: K7 M. v8 l) m- E% r  C, ]
锅检所指出:1)PT后清理用的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!$ Y. ]8 s6 r7 J8 P# T7 D
                 2)水压试验的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!(不管清理干不干净)% x6 O& |2 ?3 `# x& c0 P; U
对于不锈钢容器,严格控制氯离子是对的,但是有没有这样苛刻?
! b6 G3 e5 v% g5 M  w1 a% Y还望各位网友及专家提出自己的观点进行讨论,及自己公司的实际操作方式。' h" O4 ]/ _; k* A
谢谢!
发表于 2010-8-5 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有要求严格的,在不锈钢上写字用的记号笔也有氯离子含量的要求。
发表于 2010-8-5 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就问他这句话什么意思:“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
发表于 2010-8-25 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是说内部有内件缝隙什么的" N" s7 z# y! w$ e9 g% y, [
水压试验后水排不干净,氯离子富集后会造成应力腐蚀
发表于 2010-8-25 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是使用单位,主为这点很必要。有二次进的设备由于随便用水试压并没有排净。使用后发现有锈点!
发表于 2010-8-31 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在很多情况下那些管道或折流板处由于氯离子问题发现锈点,所以对氯离子严格要求是应该的。有些压力容器厂家由于自来水的氯离子不达标就自己挖井,当是外国产品时甚至买水进行试压。  k5 a5 U+ Q) e) |. D) Y7 ~: x' u
实际上,这是一个质量意识的问题:中国标准比国外标准严格,但没有执行力度;外国标准没中国标准严格,但严格按标准进行生产。
发表于 2010-8-31 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
阀门水压试验的用水其氯离子含量应要求多少ppm以下?有标准规定吗? 如用自来水应进行怎样的处理?
发表于 2010-8-31 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
减少电化学腐蚀,有具体要求是对的
发表于 2010-8-31 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
GB150在10.9.4.1条例里注明到:
8 H6 u: D7 T7 t“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
5 Y5 a! w( w( Q$ [4 G- ?问题:' ~- u" N9 Z: h0 V8 p
1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表 ...% @8 G; q$ {, s* U
zhoushan403 发表于 2010-8-4 22:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 X( @# {, a; T/ ?标准的要求,包括锅监所的答复都是正确的,能够保证 不锈钢容器在水压试压过程中没有腐蚀的可能。
5 L& Z6 k6 n! s0 N- `2 K3 v7 y但中国往往缺乏的是对标准的执行,所以说不是业主没有要求,而是按照规定是应该,必须这样做的,无可非议。
5 v3 w: c+ y5 N/ b% b, U现状往往业主不懂,或者看不到也就这样干了。最后受损失的是业主。而不是施工单位。
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9# lauhob
* c! h! _! t' D1 e  a: J, v是的 !最近接触了部分核电相关的不锈钢容器(常用)都是严格规定盛水试验的氯离子含量!* k# u$ T. g6 {/ w4 d: w
只是我们没有很好的执行我们的标准,在似懂非懂的情况下忽悠过去了!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表