QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2366|回复: 3
收起左侧

[求助] 关于电压互感器误差的问题

[复制链接]
发表于 2010-8-11 14:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在测试电压互感器时,误差为负值,表明什么,要怎么样去改变?请高手们赐教!!!!谢谢!!!!!
发表于 2010-8-12 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的
/ }9 N- R5 o0 G# {4 Q2 u; C匝数补偿:
1 z, J# o& O+ B( A. ^* w比值差向正方向变化⊿f=Nx/N1×100%或⊿f=Nx/N2×100%
  L% v; c8 r; c. _0 Z4 S: |' E电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;6 [) x  l7 Z0 u
电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢了,一定要好好学习一下,把实验做好。
发表于 2010-10-17 22:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的
! H0 S+ O% W; [" r5 y电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;5 m% f- X% U5 v/ h& W
电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。zmorphis 发表于 2010-8-12 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

- s" g8 l; a$ \$ m7 p
( m& p0 H1 R2 K: `' n0 U. P6 I3 ?电压互感器一般不可调整二次绕组;# ]. v0 v' {2 G1 K. M0 e
电流互感器一般不可调整一次绕组。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表