发表于 2010-8-9 16:11:38
|
显示全部楼层
来自: 中国湖南株洲
3# hxz620611 * H8 ` B! x8 }+ a1 R& N
6 @. s$ k5 |& N: `+ M
“老师”算不上 ,呵呵!! r! w4 F0 ^6 @* ?+ y
8 X" R3 W; R/ E$ n+ i
电机起动端电压经验公式计算:
, T7 `& _/ d, b& o. a6 F! c7 j( hU=100(K1*K2+K3)/K4+K1*K5*K6*K78 ~0 Y- k7 ?' w: X, ?
K1:起动电机的全压起动时的起动电流倍数;3 }9 V* m9 W1 z2 s% {' ~
K2:起动电机的额定容量;
4 o7 q, k' g S% F: {K3:变压器低压侧其他负荷容量;6 G" {2 k8 c! q7 D1 P; C
K4:变压器低压母线上的三相短路容量;( h0 v5 r/ D# ?. G- J- ]
K5:电动机额定功率;
* k, z% q0 |9 T$ W( J9 FK6:电动机供电线路长度;
- a9 w$ O L' X3 A& R5 f7 sK7:每千瓦公里单位电压损失; |
评分
-