3 i/ |* m- E8 j9 h$ W0 A电机起动端电压经验公式计算:
- e' u8 ~, a' @9 V& P% PU=100(K1*K2+K3)/K4+K1*K5*K6*K7
1 h. ]4 b+ d$ k1 S$ o, nK1:起动电机的全压起动时的起动电流倍数;# e! Y" T; S. h( t6 {4 x
K2:起动电机的额定容量;
( l& t. z, x. ^ m- E$ QK3:变压器低压侧其他负荷容量;
) u. r4 |$ n, [K4:变压器低压母线上的三相短路容量;
: A& J5 W2 N8 Y; s7 s& WK5:电动机额定功率; l3 W5 o8 }2 h8 b& v
K6:电动机供电线路长度;
2 W' u1 K0 I5 gK7:每千瓦公里单位电压损失; |