- P, @: w. r( a( w电机起动端电压经验公式计算:0 U) `% R9 K, Y' \; t" V( n
U=100(K1*K2+K3)/K4+K1*K5*K6*K7
( k& p: @% A( q K# R( s# NK1:起动电机的全压起动时的起动电流倍数;
2 q9 P6 a5 M+ U( l; jK2:起动电机的额定容量;
0 b- @1 ?- W; {K3:变压器低压侧其他负荷容量;
- y& _/ o6 s6 |; s2 gK4:变压器低压母线上的三相短路容量;9 S- f, M; K! C; h
K5:电动机额定功率;6 q' `& w/ Q7 S8 g B
K6:电动机供电线路长度;
! Z2 F q3 U: I- }+ h3 RK7:每千瓦公里单位电压损失; |