发表于 2010-7-11 22:46:24
|
显示全部楼层
来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay 5 Y5 Y2 u! @0 g. a: O% J3 @
是不能实现的:
- a0 ~" n, I# p- A8 X/ o 试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
9 A9 O7 r5 z! s! y9 C: n6 \' F可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。+ z1 a5 S8 v3 _1 B' W" S( F
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif & j( |$ M2 V, E* U) l6 [7 v" A9 J; W
如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论) |
|