想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?
3 W; s# C8 ]7 w; K8 A9 W7 Z& F( c0 M, A. G- k+ }7 q
' c+ ]# j2 J! V, P* q
SNC00063.jpg
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay . M/ O. a9 ?  I, f+ o  V: A& @/ A
是不能实现的:0 V3 d& S( Q+ L9 _+ B  y
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.) z! Z+ w8 G' `2 K8 N2 v% |
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kinglay 于 2010-6-19 08:49 编辑
/ S) Q* B- J  S/ n# l. V( o
1# kinglay  
" I; X3 q, _' g是不能实现的:
) [1 l- J7 t+ P/ B% |+ O! [, I) y* K             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
+ K4 G& E9 ?! f# k* n3 b. Y( w2 U! K可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
* G, [& f7 [6 q' V' b* M/ C+ Olinhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

+ X& i: o4 h6 F& K. R2 e你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。5 ^2 H& e* U/ B
外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

9 n9 A# W* v" ^8 X( E3 s' V没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
. L  @) Z. ^9 ]kinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思
* R$ w0 X$ x8 Z$ v. d$ P, C外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

1 I. `; X% r4 j
) M1 ^' Z7 U- w+ [4 |. C) z, q4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?8 }8 ]. }# S0 w; y3 h! B4 B
kinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。积极参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay 2 F5 k; J/ b9 w* m* X! }

2 I4 A. e- l/ |5 K, B) @1 i8 b可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  
6 H, o' O0 s6 x. V7 o/ D是不能实现的:
/ A0 |+ z7 D# h: s             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
& V: |' [% Z# [  D可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
9 v2 ^+ T7 O& O# i  \linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" J3 g, f* W9 V! }& x
如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑
% F1 j; l! o0 _! }: A) k; g
8 ?1 L$ v, I7 t: |是可以的,编程时可以检测出:! g! {/ G* u! w$ @1 R3 X% s2 C! V
1,上电前短接;' S0 ?- z9 W% d; F$ t
2,上电后短接;
8 y( o4 c0 C3 h; M5 r如图:
23.jpg
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。