想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?6 W. z2 `* A3 I7 e. r7 a
- q+ ^2 ^4 W! I( t
/ V! N7 P# C1 f) a8 z+ B* s$ B
SNC00063.jpg
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay
6 j* c9 x* U/ R1 N是不能实现的:
+ n/ o/ B8 ?* @' R5 B& u             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
# D: a6 r6 Q( B5 |) a  e: h可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kinglay 于 2010-6-19 08:49 编辑 6 }5 E! A- `6 u4 L9 c
1# kinglay  
. w; |" S; {! _3 [" f+ N是不能实现的:
) ], j0 E, n6 l6 p& w             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.( b+ j. x' B$ e
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。( h  I7 P# R, u- c+ L/ ]
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M* M* t4 F+ T( M
你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。: D! u  `7 p- i( g6 B+ _) Y
外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w* `8 o# @5 w" ^  \" v0 {
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
  g7 |" V6 T( z5 Tkinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思
( R( p9 A) ^' H8 m. Z, c5 z0 j外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( g: a( Z6 V2 e

/ v8 F0 s# D1 j- `0 k3 r4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
" b% {; v3 q: H) ukinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。积极参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay
$ X. s3 X) N$ x7 Q- j% l2 j$ i& c  K: f) u! n8 q0 V
可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  
3 a8 }: }- ]2 H: O' z是不能实现的:3 `& ^  y' I+ i5 |  x: H; |" s
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.* n8 n. R' Z1 D' h6 f5 a
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。: i1 V' j9 [; _4 Y4 G" S
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% m+ B  q# Y- n! j( t2 t
如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑 4 ]: ?& i+ w: g" \3 V0 v
9 [+ D, W1 a4 k, O. |* Z5 d
是可以的,编程时可以检测出:
  r6 Z1 }" M% \  Q1,上电前短接;+ V: E: S# q+ l* r
2,上电后短接;2 q, H( _2 w* V. [6 \( V4 Z/ f
如图:
23.jpg
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。