发表于 2010-6-11 17:48:22
|
显示全部楼层
来自: 中国山西晋中
本帖最后由 112332wu 于 2010-6-11 18:50 编辑 , ?2 @0 n2 Q0 w$ ]
, A5 i I8 N2 u
这个电路图没有标清辅助触点,加以修改想说明以下几点:
5 c( u: L8 }5 W 1、主回路中:L1、L2、L3为三相交流电源,QS为刀闸隔离开关,FU1为主回路熔断器,FU2为控制回路熔断器(熔断器是短路保护),KM是接触器,FR为热继电器是过载保护, t$ Y% ]7 i4 P+ @2 m6 P, _
2、控制回路:从线0和线1开始部分,(数字0-8为线号方便接线和检修),其中包括按钮SB1、SB2,时间继电器KT1、KT2,中继电器KA,还包括主回路电气件的一些触点。0 @3 Y* k! t6 D, K! l! b) r$ j
3、电气原理:
) f/ k: X5 u* y' M7 q: |, v启动 按下SB1-KT112闭合并自保,KT1开始计时,KT2得电同时KT212闭合-KT1时间到,KT134闭合-KA得电-KA56闭合,-KM得电并KM34自保,KM12断开KT1;电机启动2 e. d" D" N0 ^% m
停机 按下SB2-KA失电-KA12、KA34、KA56断开-KT2失电并开始计时-KT2时间到KT212断开,KM34断开,电机停止。 |
评分
-
查看全部评分
|