TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器耐压力试验的压力表应符合以下要求:/ k6 \3 v, K# r: m+ `, E
(1)设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级,设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级。
+ r" j7 W- G' ]; O5 l& D(2)压力表盘刻度极限值应当为最大允许工作压力的1.5~3.0倍,表盘直径不得小于100mm。
9 c5 Z4 m' O) i, V9 S8 x$ [(3)耐压试验时应至少安装两个量程相同并且经过校验的压力表,试验用压力表应当安装在被试验压力容器顶部便于观察的位置。$ m+ x. d+ R7 h Q, E1 w1 x
至于安装两个压力表目的是,以防在试验过程中因压力表失灵、超差,而导致试验中断、误判。 |