发表于 2010-5-28 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
柜内安装的零序互感器,多安装了一个细线。: }+ j( J) g* d; W2 `+ D
在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。
4 h$ a4 t4 N9 t9 ?" t" X* W请高手说明一下,这条线有什么用?1 P5 K8 \0 ~4 a. h  q; I
http://bbsfile.co188.com/month_1005/20100525_d177a53c9488b75bc3b91lqulYVjw11G.jpg.thumb.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢提出问题

查看全部评分

发表于 2010-5-28 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是备用线,方便维修时使用
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是检验时用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-28 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是控制信号之类的东西哦!
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是用于控制信号的。看来这里现在的朋友比较少哦
发表于 2010-5-29 02:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
头一次看到如此接线,我怀疑线未接完或错误
发表于 2012-4-9 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看线的颜色,应该是接地线。因为电流互感器二次侧是要接地的。
发表于 2012-4-9 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 13:15 编辑
0 Q" U, _* K+ _$ @7 I$ R; S) X
好像是检验时用的。/ Y! g$ `. H) J
xdch 发表于 2010-5-28 14:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
1 E  j: P. _$ }
3 @7 q  \" [6 R& h, e0 {& S
嗯,倾向于检验时用的;
( ~3 r8 i8 K& H: {+ P, @同理,互感器产生磁通时,该导线可感生电流,通过此接线的接线端配合检测仪器的检查,以确认脱扣装置是否正常。纯属个人观点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-16 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 huangliulun 于 2012-5-16 13:26 编辑 - w, |: _/ @! o. `

& {8 ~! k8 o8 N. J是一根黄绿线,黄绿线是接地的专用线,不能随便用的。除非是乱接电线。 柜子左边有两个接线螺母,是要有的时候接线的位置。
发表于 2012-6-11 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,高压侧零序互感器,做的串多一条线,线的两头有绝缘子而且线二头不接任何线,应该是客户要求的,用来校验零序互感器、测试零序保护用的。一般来说这个没多大的必要,升流时候把线从互感器中饶过去就好,电流小了还可以多绕几匝。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-13 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
随时接地检测用
发表于 2012-6-25 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-6-25 19:55 编辑 8 H2 u! S- z( l% a: B# O

) O: e0 j0 m( A  f. f关于“在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。”类似的问题。但是线的两头有绝缘子(对地不通的)?。可看你照片,一条黄绿线不是接地的吗?
& ]# i  p' k* G+ I这准确的答案是零序电流互感器。- I6 ]3 y5 a0 x
原理是当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。' a+ o! r! x5 r+ L
这个的作用就是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。7 ]9 v+ W+ o8 k/ X% }1 l8 D
看到线穿过那那个棕红色的东西没?4 u# K$ o; `  ^0 J2 B8 M  R4 Z4 T
对,就是零序电流互感器。
2 H5 G/ |( d& A/ h! N9 z1 k 12.jpg
发表于 2012-7-9 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
同意7#观点。