[已答复] 硅胶复合绝缘

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-18 16:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近几年许多电气设备开始采用硅胶复合绝缘材料,替换瓷绝缘产品,如电流互感器、电压互感器、穿墙套管、悬式绝缘子等等,, \+ m0 P9 ^7 y( @/ H
请问这些高压设备的交接、预防性试验的标准是什么?有没有新的标准出台?
发表于 2010-5-20 17:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电气设备的预防性试验可以通过以下几方面进行。
1 c: {! }' I5 A) @1 测量绝缘电阻 ; L) e: a; \( F) D3 |0 D$ ^1 E
2 测量泄漏电流 2 C$ N% x+ G: c
3   测量介质损失角 1 X) ^) R2 Q/ p
4 交流耐压试验 7 ^8 X$ |( `" e* L4 Q3 p( F3 o* S
5 直流耐压试验 4 J$ _& e; g6 e9 r+ l( }

5 e7 S( l/ M4 E% q% ?. m非破坏性试验与破坏性试验# ^* R& K0 e) S. G3 G
非破坏性试验:是在较低电压(低于或接近于额定电压)下进行试验。其中测量绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角等试验项目为非破坏性试验。- [$ g7 \2 _" i8 ]/ _' R
破坏性试验:是指在高于工作电压下所进行的试验,也称耐压试验。试验时在电气设备绝缘上施加规定的试验电压,考验在此电压下的耐受能力。直流耐压试验和交流耐压试验均属于破坏性试验。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-20 19:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
有没有相关的标准?
/ X$ b2 O- t3 i; H比如电流互感器,外套为瓷绝缘、充油的。介损可以做的出数据。但测试硅胶复合绝缘的介损,无法测出,可以说是微小。前者可以查电气设备预防性试验规程,后者就不适用了。
发表于 2010-5-22 09:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是呀,有哪些标准可以推荐一下?
发表于 2010-5-22 11:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有没有相关的标准?! c9 N3 B2 `; j+ m( H' s  g6 t( j
比如电流互感器,外套为瓷绝缘、充油的。介损可以做的出数据。但测试硅胶复合绝缘的介损,无法测出,可以说是微小。前者可以查电气设备预防性试验规程,后者就不适用了。" S) h6 V# i% S+ q: f
渴求11 发表于 2010-5-20 19:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n; v7 I3 D0 l
0 q# y4 b0 |0 ^
. l( {  h2 }% ~
建议先下载----高压复合绝缘子及其应用-邱志贤---一书看看4 [. V4 @) ~" S: u- v% v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=816448&highlight=%B8%DF%D1%B9%B8%B4%BA%CF%BE%F8%D4%B5%D7%D3%BC%B0%C6%E4%D3%A6%D3%C3
发表于 2010-10-17 22:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# csdlfj001 ) f* c2 y; S9 Q, |

5 `/ W$ r, Q7 H$ o2 _; _至此问题可以解决
发表于 2010-10-25 13:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
复合绝缘电流互感器有个标准了