QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 5352|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] 220V,50Hz的电机用在240V,50HZ的电网上会用什么现象

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-6 16:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相电容起动异步电机2 Y2 r+ o* Y7 x) g4 K9 _
220V,50Hz的电机用在240V,50HZ的电网上会用什么现象?+ {7 P( X7 _9 s! D/ A
我公司出口产品到英国,澳洲时遇到这些问题,问是否还要定制电机?
发表于 2010-5-6 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
一般电机都有过载能力,短时间运行应该可以,但长时间运行对电机是有影响的!
发表于 2010-5-6 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
除了温升稍微高点,别的没有什么区别。
发表于 2010-5-6 18:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长时间运行电机会 温升稍微高一些,其他并没什么影响。
发表于 2010-5-6 18:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南澄迈县
对电网应该没有什么影响,电机肯定会温度偏高。
发表于 2010-5-8 15:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
温升和速度问题。
发表于 2010-5-8 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1# vipzsm 电流降低,温度应该也低,是这样吗?
发表于 2010-5-9 07:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没啥影响!! 至于速度会变倒是没感到。
发表于 2010-5-10 21:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 yjybd 于 2010-5-10 22:53 编辑 ; Y: z1 r/ a, D, I) _3 S  ~; P
, B8 `5 k' @2 |8 f, R3 J
交流电动机的转速主要由交流电的频率决定,所以速度不会有变化。8 Z" w' d+ Q2 |4 T
但是,外加电压变小了,工作电流就会变小,继而输出功率、转矩会变小;3 l! X1 S1 @; Z3 n* u
个人见解,请高手指点。
) ~' }* q  I3 y; r
' s  l( l- d+ _& Y' X, C) r另外,我认为温度不会增高,反而会减小。
# Q' p* ]: m7 V6 K3 i如果超负载使用,那么温升肯定会大的。也就是说,此时,他的实际负载,必须要小于额定负载才能够正常工作。比如,15kW的就不能带15kW的负载的了。
发表于 2010-5-10 22:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
电源电压超过其额定电压的10%,偶而短时间运行尚可,长时间使用,则会温升偏高,缩短电机使用寿命。作为一个产品,而且是出口产品,更不应该这样使用。+ n6 \" ]& x; t" b: L" E
按国家标准,旋转电机定额和性能要求设计的电机,其“规定的温升或温度限值仅适用于定额运行点。当运行点逐步偏离定额点,则电机的温升或温度有可能逐步超过其限值。”如果电机在1.05倍额定电压下运行,其温升或温度可能要超过规定的限值约达10K。220V电机用于240V电源,长期使用,其温升或温度可能更高,这应当不被允许。
* i5 {* Q( S3 m' Q" ~* T
1 c/ t! q' @( E- J# i  J( K当然,如果你们使用的是特别设计或选择的额定值高裕量产品,可能不在此列。
发表于 2010-5-11 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
应该没什么问题吧,国内电源也没有非常标准的220V啊。
发表于 2010-5-11 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-5-11 11:45 编辑
5 j% W# Y( n" ~3 I7 a6 Y% Z# O( A6 V  a1 M6 z5 |+ W
我认为不行,电机在允许的电压范围内是可以的,比如额定电压的上下10%,即(200V~240V)没关系但是,用在240V网压时,也有240V的范围,既(216V~264V)低于240V可以,但高于240V肯定不行,比如255V,对于网压240V是在正常范围之内,但对于220V的电机来说指定完了.
发表于 2010-5-11 21:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般用还可以吧,现在很多电机的电压范围很广的
发表于 2010-5-12 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
应该摒弃作坊式的凑合式工作模式——注意一定要严格遵守设计的额定参数、额定的工作环境,尽管实际工作存在波动!
发表于 2010-5-12 08:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这种讨论几乎没有实际意义——也就是说:不允许!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表