固定式起重机GQ1025 问题:
8 R$ `% K( y( k$ I1,基本情况:起升主机75kW、辅机(开闭斗)75kW,采用安川变频器G7B-4090,制动单元采用CDBR-4045B——3个并联;变幅37kW、回转22kW系统也是采用安川变频器G7B-4037、F7B-4030,制动单元CDBR-4045B、CDBR-4030B。
* w" M$ X; e, v$ j! Z' F/ m( Z2,现在只是把电源送上,电机不开动,制动单元就发热,外接的制动电阻不热。在这时候,制动单元发热是否应该?
9 x1 \# {8 p7 _7 o; V+ D3,在试运多次,发生制动单元的开关管无缘无故的击穿损坏,导致制动电阻过热。有时是这个系统没有操作,就发生制动单元的开关管击穿,制动电阻过热了。
- B- ^$ K' Q. ]+ l+ g4,发生问题最多的是主机起升系统,3个制动单元均发生过开关管击穿损坏。经多次检查线路,没发现线路的问题。
( a# G' g h! W; F t; S5,经核对设定电压等,均与实际相符。) ^3 q* T% G" Z! `' \4 c* ?; p
6,这种系统配置,据专家讲是没有问题的。制动单元的工作电压、主从关系设置也没有问题。
1 B+ m+ {5 R& C+ ?( F6 D, x0 \( K9 `2 m
为此,请各位给以帮助,能否提供安川制动单元的内部线路图,及其相关元件的参数做一研究。
. Z& R4 a9 [1 ~5 e0 |我怀疑是制动单元的内部问题,但是没有其内部电路图资料。内部误发开关管的触发信号,或者某个原件损坏、参数设置不正确、元件质量不好等导致开关管长时间导通而过热损坏。; ?+ S: a9 K) _- q6 l
5 @1 a3 w& D2 x
望有关专家给以大力支持,不胜感激!, x# b6 U. w4 T/ G( c" g
|
|