请专家分析:一台1500KVA的电力变压器,负荷90%为异步电动机,一次电压为15KV,当一次开关由于某种原因突然跳闸,在10秒内又重新合闸,该变压器是否受到伤害?(该90%为异步电动机在这10秒钟的断电情况下应该是向系统倒送电)
发表于 2010-4-26 21:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
该90%为异步电动机在这10秒钟的断电情况下应该是向系统倒送电)
& n3 ]4 @) B$ y潜供电流10S内早已甩减完拉
发表于 2010-4-26 22:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
接触器都失电断开了,如何倒送电啊
 楼主| 发表于 2010-4-27 07:33:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
"该90%为异步电动机在这10秒钟的断电情况下应该是向系统倒送电): i1 }  q. E0 X
潜供电流10S内早已甩减完拉"9 F3 \" p+ B. x! o, M
, Q4 S6 |7 W, b' I5 F, [% U
对不起,是1秒,不是10秒.
发表于 2010-4-27 10:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
如果是一秒内恢复,对变压器没有什么损坏。4 i+ M6 `) f' t# |. |$ ]
1、停电瞬间所有电动机向变压器反供电,但电动机的容量有限,不会对变压器有影响。
7 c: q1 o! n6 q, ?) t; k. _, P" v* I2、90%电动机在一秒内不会停转,在次启动时,启动电流没有从停止状态启动大。但这时90%电动机同时启动变压器会短时过载。(不知你们设计时考虑所有电动机同时启动的因素没有)
发表于 2010-4-27 21:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
"该90%为异步电动机在这10秒钟的断电情况下应该是向系统倒送电)) ]& J* B6 `, M7 s
潜供电流10S内早已甩减完拉"
" b1 |- L2 o8 q& v# u! r% _( p6 r
+ u/ b- s8 N/ Z( c% z1 k- b对不起,是1秒,不是10秒.
) y4 ~3 `4 X5 s( |4 y1 R5 Ylanmcse 发表于 2010-4-27 07:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是1秒,所有的接触器也都脱开了,怎么倒供电?难道你那里控制电源和电机不是共用一个变压器?
发表于 2010-4-29 18:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该没有多大影响
发表于 2010-4-29 19:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
高压柜应该配备有避雷器,避雷器就可以削减这种操作过电压,为什么要设置二次重合闸呢?一般企业供电不重合闸,高压输电网才设置,而且就电动机而言也不是独立的设备,比如大型的机组辅助设备很多这种情况就算重合闸也不应该继续运行,不然会出事故的!