[求助] 变压改造问题

[复制链接]
发表于 2010-4-22 22:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的110kV整流变压器,因生产需要,要改造,本着节约原则,在原变压器基础上改造。现在的问题是一容量不够,二输出电压不够。* u3 l7 ]6 ]- m
请问在原本变压器的基础上要怎么改才好?(听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。)# o9 b6 F  V) H# x) a: Z* n
变压器容量30000KVA,一次110KV,输出电阻308V,要求改后达到50000KVA,输出达到600V。
发表于 2010-4-23 09:14:48 | 显示全部楼层
变压器直接改造与制造一台新变压器基本类似,只是改造的时候能利用原来的材料。
. p3 D9 X7 \1 h. C5 [/ w. n计算一下,增加铁芯面积,增加绕组匝数。
9 R- I3 E3 D  Q+ i0 H( A! v4 s按新要求重新制作施工,可以部分利用原变压器的材料。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-23 12:01:45 | 显示全部楼层
听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。  楼主如果是减小容量和输出电压是有可能的,不过楼主说是要提高容量和输出电压,原有的铁心面积应不够,哪么增加又是问题,最好是重新制作利用原有的铜线。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:55:42 | 显示全部楼层
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。
0 M( Q0 @1 V; \/ l# ^  @包括设计院也说可以改。
发表于 2010-4-24 14:11:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cylzwx 于 2010-4-24 14:17 编辑
& T8 ?3 u: A+ V, k4 q7 m
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。
" M% \. P4 b6 B4 O' W6 ?包括设计院也说可以改。
4 r! q' a1 T/ o2 \/ I9 d* v# ]1 `渴求11 发表于 2010-4-23 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

& ^$ H  t! S+ Z! x应该是加一台变压器容量20000多KVA与 原变压器容量30000KVA并接,一次110KV并接,二次串接使输出电压达到600V.
发表于 2010-4-29 09:06:16 | 显示全部楼层
变压器改造提高二次电压可以,增加容量就难了,须换高导磁硅钢片,不如买新的。
发表于 2010-4-29 13:40:15 | 显示全部楼层
增加容量很困难,铁心面积要增大,相应的变压器油要增加,整个都变了,等于重新做一个