% q6 |% @# a. l$ z+ ?1 先算出由90℃降至20℃放出的热量Q,根据流速和材料的导热系数,算出或查出传热系数K,算出所需要的传热面积A,就可根据A、管径算出管道长度L。+ C; L/ @ m/ _
2 根据流量Q(流速)、管长L,用如下经验公式算出压力损失△P:" O3 w6 r7 [. v2 U! D# t+ L8 I! D7 g
△P=f LQ^2 (f为糙度系数)。- R W7 _5 Y) O% |, b' d
糙度系数 f' r$ q& j7 q' K+ @$ o/ D) X
管道种类 , v# ~1 w5 n) W
| f
3 r% T' Q( d8 K$ Z1 y5 p, _# q$ x | 塑料硬管 , J: B$ R1 F2 e7 R/ u! @
| 0.948×10^5
8 ~& m: E! F( k% ~ | 铝管、铝合金管 . y6 e. U) `3 _
| 0.861×10^5 ! a* P2 S: s5 B3 B( p2 c+ B
| 石棉水泥管 # x3 j9 a) o2 r* w7 c5 x7 h1 f
| 1.455×10^5
$ a$ W4 f* Q) i5 F/ \* b | 钢管、铸铁管
8 E; |( w4 p1 u2 h$ C: P | 6.25×10^5 * ?) L) F+ Q! P, |
|
|
|