发表于 2010-3-16 10:55:43
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
本帖最后由 网络菜鸟 于 2010-3-16 10:57 编辑
7 E0 C- {0 `0 \, K1 N0 `5 `: J2 S3 o
1、根据GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》求算管子的壁厚;
6 p. Z; ?& O: Z4 V9 Y# R# Y ?2、根据GB/T 14975-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》选择合适的钢管。
; f: j6 u7 d2 `, [" D一般选用原则是4 X1 X! I7 ?, Z( w
首选确保安全:壁厚向大的规格靠;
* o% n" W q7 Z第二确保性能:确保管子实际内径不小于流量需要的管径; ^6 {, z v1 K
第三确保经济:在符合前两个原则的基础上从规格、材料上确保低成本。: X+ V; O- O8 L! K! ~8 d
顺便提一句:GB150管辖的是压力容器,不是压力管道,2003年实施的《压力管道安全管理与检查规定》明确指出,从事压力管道设计的单位必须具备“设计许可证”,所以《工业金属管道设计规范》的标准号是GB 50316-2000,是强制执行而不是推荐执行。而在TSG D5001-2009中则明确规定了压力管道的使用登记规则。所以楼主一定要注意资质问题,如果没有资质违章设计是严重的违法行为^_^ |
评分
-