[求助] 怎样中间位置限位

[复制链接]
发表于 2010-2-25 14:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
桅杆工作在60°--80°,运输时候桅杆在0°,怎么样才能做到工作状态下的位置保证、
8 \- j5 Q" e6 O# W# F) i  d1、行程开关控制,行程开关必须波动 在60 --0 度的时候保证不接触,60--80度的时候保证可以碰到行程开关,这个方法的缺点就是要手动改变行程开关的位置,比较麻烦。
) e" d" j4 s# k$ p; \# A8 O2、行程开关位置可以不改动,用曲柄滑块来保证机械自动拨行程开关,结构比较麻烦
/ H6 R. [+ i2 h/ w* K3、桅杆处加焊一块垫板,0-60度不接触,60-80度接触,可以不要波动,但行程开关磨损快,容易受杂物的干扰。
. M: I# N6 O4 y
- V# N) I( G$ c. G! b! | 我现在想到的是这些方法,请求一种经济,简单的安装方式,来保证中间位置限位。5 Y9 b1 i7 x6 P
谢谢、、、~~~
发表于 2010-2-25 14:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感觉是个机械结构或机构的问题。但是,未能完全理解楼主描述的具体、完整的工况。请予补充。
发表于 2010-2-25 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是经济的话就行程开关最经济了又简单。剩下的就是如何设计机械的结构了。如果能提供图片还好讲一点。
发表于 2010-2-25 20:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于楼主所说的有点不太明白。. }* @3 ]/ E& i- Q% V5 d
不过,楼主所述的第3 种方案如果可行的话,使用接近开关代替接触式的限位开关,可靠性非常高,也不存在磨损的问题。
 楼主| 发表于 2010-2-26 07:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就和我的头像一样的东西,桅杆控制在0-80 度,60度的时候限位,因为工作情况恶劣,有泥土等东西,接近开关更容易损坏!
发表于 2010-2-26 10:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还可以在桅杆的转轴上同轴安装一个编码器,这样可以准确的测量出角度,还可以进行精确控制,想要多少度就可以多少度
发表于 2010-2-26 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这种情况,直接用手动用人眼目测最经济可靠。
发表于 2010-2-26 17:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# khot 7 p. j+ L% A0 o5 m# B; n# O, e
' F: q. q3 j% S! j

* H" C- r2 b  @0 O% f" _& _9 o" Y市场上有一种浮子开关,具体的型号我不记得了,当浮球浮起竖立的时候,有开关信号,只有当开关向下垂直的时候又有一个信号,你的机械设备工作在60~80度之间,这种开关已经有信号输出了,0度时自然就断开了,(有几对开关信号可以选择)其实自己也可以制作一个类似的开关,只要满足要求就可以了,比如说水银开关,不过制作好一个盒子保护好就是了,再如说干簧管类开关,都可以选用.只要能满足要求就可以了,东西可以自己因地制宜的制作.; r3 f/ K. e& R. V- L  c  e6 _, r) Q

$ T# }2 L8 S2 `: Y5 h7 w: E个人意见,仅供参考.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-7 18:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这种开关工作状态一直处于被压状态,容易损坏,并且工况恶劣,泥土较多,很容易产生误操作!
发表于 2010-3-8 14:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
9# khot
( ^. c6 A4 K6 h1 h6 `* ]) H; G* d) V2 r0 A5 k/ _$ g$ m8 ?! T' ]
不知道你的设备具体的形状外观是怎么样的,说到始终开关被压住有点不明白了,无非就是给相关的控制设备以一个开关信号,完全可以自己改进一下的啊,你可以改为在水平位置时不压合,只有在竖立起工作状态时压合,也可以倒过来的啊,在水平位置被压合,竖立工作时不压合,如果设备的设计上有什么不合理的地方,自己也可以适当的改进一下,比如限位的安装位置可以转移到一个安全远离泥污的地方安装,如可以的话继续聊这个话题。。
发表于 2010-3-9 13:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
同意八楼的说法,学习了谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-18 07:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在处理方法为,在0-40度为0,40-65度为1 65-80度为0,通过软件来控制,另外再加一个全局变量来强制跳过中间状态,理论上来说 是可行的,也是最经济的
发表于 2010-3-18 07:50:58 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
用inclinometer,可以设置角度开关!输出开关信号控制执行机构!
发表于 2010-3-25 15:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
接近开关就实现了