[已解决] 如果机床有感应电,接零有用吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-20 14:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如果机床只是有感应电,摸上去麻手,是接地还是接零好呢?
发表于 2010-2-20 17:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-2-20 17:28 编辑 0 O" m0 M6 g+ l; g- D
9 {* K8 q+ K" ~3 C& b
应该是接地好
发表于 2010-2-20 18:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
感应电是导体外部所带的电,一般来说对人体没有危害,只是对于比较敏感的电子设备影响较大,比如心脏起搏器等。
/ f" n# L/ C. }" U$ Z1 @$ \5 J$ |% H$ _
但是你的设备确实是感应电吗?如果是漏电,除了可靠接地外,还要彻底检查。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-20 19:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先感应电应该接地不可接零。还有手触到有麻木感觉,我想不是感应电了是否有漏电呢?好好检查一下。
发表于 2010-2-20 22:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该接地,因为接地后,人和地和机床处于同电位,人触及机床时就不会有电流产生,也就安全了。。。。。。。
发表于 2010-2-20 22:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
机床感应电,也是漏电的一种,虽然对身体没有危害,但是,对机床的加工精度影响很大,应该立即进行检查并排除;  }  o1 w3 g6 d  z5 J
如果很难检查出来,可以接地处置;
发表于 2010-2-21 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
机床感应电,也是漏电的一种,虽然对身体没有危害,但是,对机床的加工精度影响很大,应该立即进行检查并排除;5 Z) `( d0 U9 J! ]' t4 I9 Z% P4 C3 u
如果很难检查出来,可以接地处置;/ }! I: s. y) L7 U! v2 \
trues2006 发表于 2010-2-20 22:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

' T. W3 d% b  U& @% R$ R6 l8 u非常感谢,学习了。
发表于 2010-2-21 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
机床不该有感应电的,可能是漏电,要查清原因,必要地接地是必须的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 正解!

查看全部评分

发表于 2010-2-21 12:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
当然是接地,道理五楼说的应该很准确啊
; n  a* S' G8 }9 I. T! [另外三楼的大哥说的很好,要找原因得看你的机器是怎样的工作状态,你的感应电是从哪里来的,你得找到问题的根本。因为一般机器都会有接地的。
发表于 2010-2-21 13:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
你是怎么确定是感应电的,可能是漏电吧,这种情况只能接地
发表于 2010-2-21 15:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对,应该接地并仔细检查原因
发表于 2010-2-21 18:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按我国的电业规程,在接地电网的糸统中,全部的设备必须进行接零保护,这是规定。
发表于 2010-2-22 17:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有用的 不过建议先做漏电测试
发表于 2010-2-22 20:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
接地是必须的,还要检验一下是不是漏电。
发表于 2010-2-23 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 德国
感应电应该接地不可接零
发表于 2010-2-23 16:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机床安装通常都是已经接地了的,如果楼主确定机床带电的话,确实是得好好的排查下。
发表于 2010-2-23 23:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要明白一个道理,零线和地线之间是可以有压差的。
发表于 2010-2-24 08:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以接地,估计是设备漏电
发表于 2010-2-24 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
第一:接地是必须的。第二:找个兆欧表测一下对地绝缘。
发表于 2010-2-24 20:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
检查机床内的变压器
发表于 2010-2-25 09:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
任何设备其实都需要一个接地的
发表于 2010-2-25 17:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
应该是外壳接地,但是,首先必须确定你的接零良好。我想你这个机器应该是TT的系统,如果是TN-S接地系统就不存在了。
发表于 2010-2-25 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是漏电啊 在TN-s系统中采用PE线TN-C中接零(PEN)  TT中接地
发表于 2010-3-1 11:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 sdz1207 于 2010-3-1 11:50 编辑
: u3 p, H7 g4 P4 ?" ]7 j/ H4 k$ h! f& X" O* s
机床本体带电应当采取接地措施,不应接零!出现这种情况1是机床接地线出了问题,2是有漏电的情况发生,要查清原因,进行处理。
发表于 2010-3-2 14:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
确实,在实际工作中,感应电对弱电设备的影响还是很显著的。