通信电源为什么都是正接地?
发表于 2009-9-27 23:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
采用负逻辑的缘故
发表于 2009-9-28 07:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有点不明白,jackli123老师能不能讲的详细一些啊?
发表于 2009-9-28 09:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电信用蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。

评分

参与人数 2三维币 +7 收起 理由
yqwfk + 5 应助
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-28 10:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为防止电极的腐蚀。
发表于 2009-9-28 19:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
学习,四楼说的有一定的道理!
发表于 2009-9-28 21:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来学习的. 4楼说的不错.我参考参考.
发表于 2009-12-26 23:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防止线路的腐蚀
发表于 2010-1-6 20:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
4楼说的不错.我参考参考.

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
lsq12345 -1 灌水

查看全部评分

发表于 2010-1-7 20:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来是这么回事,怪不得有时负极线发黑,下次就知道了,有电瓶的地方不要接错了。
发表于 2010-1-13 22:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了  呵呵
发表于 2010-1-31 01:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我来接着下一个问题:直流通信电源不接地好么? 就是说正极负极都不接地。* D: c: |2 A2 K8 w/ w
 
发表于 2010-2-8 09:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-2-8 09:25 编辑
' K6 ?5 O2 s6 m# A, A# {$ k0 i' ]: r% c+ g
12# jyj982001 / A! m8 Q$ V# i2 g
通信接地
+ q5 K& c+ e% ?( J! \+ l它不仅关系到设备和维护人员的安9 F. V: D) S6 {8 A+ j
全,同时还直接影响着通信的质量.防雷
发表于 2010-4-16 13:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除了电蚀作用外!还有因为抗干扰的原因!!特别是数字和模拟电路并存的情况!具体原因要看图纸解释!