QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2617|回复: 13
收起左侧

[求助] 求助 关于中性点

[复制链接]
发表于 2010-1-27 08:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问大家 电气的中性点接地是什么意思啊 作用是什么
发表于 2010-1-27 08:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-1-27 10:09 编辑
4 D6 k$ y2 W4 \) z# ]% r) O$ {  v9 z; E( j# A4 `9 J
中性点是指在三相星形接线法中,三相导线的公共结点。+ u- h! _* [$ X$ n# z* v
中性点的接地则是将中性点经消弧线圈接地,或者直接接地。
8 l0 C# j) G& n中性点接地的情况下,发生单相接地时,其余两相电压不变,因此过电压数值小,对绝缘水平要求也比较低;但是当发生单相接地时,相地之间就构成了回路,接地电流很大,导致出现跳闸等动作,从而降低了供电可靠性。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-27 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
说的这么清楚 !学习了
发表于 2010-1-31 08:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说的好 !学习了 强人
发表于 2010-2-3 19:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# svw0936 讲得详细  明白~~~~咱也学习了
发表于 2010-2-4 09:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
中性点是指在变压器二次线圈三相星形接线法中,三相导线的公共结点。
发表于 2010-2-17 18:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电力系统中性点运行方式5 O; x4 U0 i! o: z
    电力系统中性点接地方式有两大类:一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。4 V* ^! `' f( S+ d
(一)中性点不接地系统
3 `2 L2 u! v2 u6 o' w: A0 [9 a    当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。 所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。: W1 Z6 A9 t8 E" U
    在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起的电弧就很难自行熄灭。在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧。 由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将引起相对地的过电压,其数值可达(2.5~3)Ux。这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,而形成两相接地短路。, O5 x6 A/ `. j7 i' G% H# }& s% b( S
    在电压为3-10kV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30A,否则,电弧不能自行熄灭。在20~60kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难自行熄灭。因此,在这些电网中,规定一相接地电流不得大于10A。( W1 `4 K% q- _# d% i- ^6 D
(二)中性点经消弧线圈接地系统
5 k% {/ c0 x7 A% P    当一相接地电容电流超过了上述的允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统。
) m9 Z1 B) _7 p. k; e- w* }    消弧线圈主要有带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感,可用改变接入绕组的匝数加以调节。显然,在正常的运行状态下,由于系统中性点的电压三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小。采用过补偿方式,即使系统的电容电流突然的减少(如某回线路切除)也不会引起谐振,而是离谐振点更远。
$ q) |. f) C0 z/ q% f( T6 E+ ?    在中性点经消弧线圈接地的系统中,一相接地和中性点不接地系统一样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至倍,三相线电压仍然保持对称和大小不变,所以也允许暂时运行,但不得超过两小时,消弧线圈的作用对瞬时性接地系统故障尤为重要,因为它使接地处的电流大大减小,电弧可能自动熄灭。接地电流小,还可减轻对附近弱点线路的影响。& ^# _7 }& X8 ]2 i1 C4 U# n
    在中性点经消弧线圈接地的系统中,各相对地绝缘和中性点不接地系统一样,也必须按线电压设计。
5 K  L/ M! X0 D8 K(三)中性点直接接地系统
1 z( l4 k9 Y" W; `0 M4 M( Q1 h( E    中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零。在这种系统中,当发生一相接地时,这一相直接经过接地点和接地的中性点短路,一相接地短路电流的数值最大,因而应立即使继电保护动作,将故障部分切除。
' O  h/ T7 l+ _( e! }5 q    中性点直接接地或经过电抗器接地系统,在发生一相接地故障时,故障的送电线被切断,因而使用户的供电中断。运行经验表明,在1000V以上的电网中,大多数的一相接地故障,尤其是架空送电线路的一相接地故障,大都具有瞬时的性质,在故障部分切除以后,接地处的绝缘可能迅速恢复,而送电线可以立即恢复工作。目前在中性点直接接地的电网内,为了提高供电可靠性,均装设自动重合闸装置,在系统一相接地线路切除后,立即自动重合,再试送一次,如为瞬时故障,送电即可恢复。
: b9 H: i# X1 d3 ~    中性点直接接地的主要优点是它在发生一相接地故障时,非故障相地对电压不会增高, 因而各相对地绝缘即可按相对地电压考虑。电网的电压愈高,经济效果愈大;而且在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,单相接地电流往往比正常负荷电流小得多,因而要实现有选择性的接地保护就比较困难,但在中性点直接接地系统中,实现就比较容易,由于接地电流较大,继电保护一般都能迅速而准确地切除故障线路,且保护装置简单,工作可靠。
3 ?: l  p* R' ^% V* n6 u9 n9 X6 I2 x    目前我国电力系统中性点的运行方式,大体是:
! l& t! ~1 a9 Q0 A2 X$ y    (1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。; ?. E- {! v6 @( Y' X
    (2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
1 b& d2 T  |! E6 i2 F9 L    (3)20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。+ a1 F1 Z4 k4 Z2 a
    (4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-18 09:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于一般的厂矿,就是变压器中性点接地。
发表于 2010-2-18 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8# sktwzt 5 V: ~2 O* u: G% \+ O5 c" t
太清楚了,非常感谢!
发表于 2010-2-19 20:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。
6 S+ U4 k$ o8 ^% f) |中性点的接地方式有三种,即不接地,经消弧线圈接地,直接接地。0 }& ^! M' s1 u; R% n5 ]4 n( E" a
中性点的接地的作用:) c0 O- W& J+ |5 \6 X  L0 O
1、用来接使用相线电压的设备。
1 Z$ L  j& u# b2、用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流。
2 Z& u; L, J4 C9 ?3、用来减少负载中性点的电压偏移。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 16:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说得很清楚,学习了
发表于 2010-2-28 16:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
道理跟我平常说的接地线是一个概念,只是,应该对中性点有个了解,就是相当于我们的零线;也就是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备各相的连接对称点和电压平衡点,接地是一种工作接地,保证电力设备和整个电力系统在正常及故障状态下具有适当的运行条件。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻止,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。   
发表于 2010-3-3 11:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中性点是指在三相星形接线法中,三相导线的公共结点。1 V% m8 O8 }6 d/ s# Z
中性点的接地则是将中性点经消弧线圈接地,或者直接接地。
# p8 E9 K5 E2 y$ W- k$ ^中性点接地的情况下,发生单相接地时,其余两相电压不变,因此过电压数值小,对绝缘水平要求也比较低;但是当发生单相接地时,相地之间就构成了回路,接地电流很大,导致出现跳闸等动作,从而降低了供电可靠性
发表于 2010-3-3 21:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了。看似简单的问题也有深刻的内涵。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表