如果使用V/F控制,频率变为1/5,电压也为1/5。1 G) o/ N. g7 c7 U
峰值转矩正比于电压的平方,变为1/25。
0 b( c8 U0 ~. Z, v* f) [. L: k工作转矩也近似为1/25吧。- w! V2 W( n* u5 ?3 ]
转速为1/5。3 a M* J: {8 u0 S4 ?
功率为1/125。) g8 y1 u( s3 F! u" a- \2 W
对于风机水泵负载,负载正比于速度的三次方,也为1/125。) U, F7 R' l8 ?" X
定天 发表于 2010-1-20 22:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: H+ w8 |9 f6 h# k U) \' a1 M$ A, d6 a9 _& z
你说的我不赞成,请翻阅陈伯时主编的《电力拖动控制系统——运动控制系统》中,关于变频调速的章节“基频以下调速属恒转矩调速,基频以上调速属恒功率调速”,这句话在书中使用黑体字写的,书本上有详细的公式推导和理论分析。
, @! m! p' A1 Z D0 \: a
+ q [- W# o5 n/ M' M$ C5 o. R2 g这本书论坛有下载 |
|