发表于 2010-1-12 10:41:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
4 S X& t8 B5 g! U3 r+ ~+ I$ e& b现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几
7 W- s! D! R! j9 c0 t种,如图所示: k1 I' Q2 {: E# Z
1.单相电压互感器接线/ h, M/ i5 f4 k& [' R/ X o
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地8 y3 n$ L9 Q0 P$ C) ~
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。
+ u! @& ]0 {4 K+ W2.电压互感器的V,v接法 ( W `) Z, p! a+ ^
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与8 G' J" h( l" U& r6 }
相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的4 r* ^0 k; y+ }0 c5 e
高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满! _% `% \) y+ @) ~( A% T
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
3 Y4 v( [8 l C! j1 n3 }( H" ?缘状况的电压表。
* C& U0 v7 ?. b- d: A, R1 ]3.电压互感器的Y,yn接法 3 U! `/ S& h& _2 W+ a* Z$ [ {4 z
如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用* T `( ?7 Y! ]7 y2 A# U% i$ ~
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流
/ p/ F5 d: w/ N" f+ B( |接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,& D2 G/ w: l" ]4 Z; q
会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
2 `! A- p# G% e2 L; ]5 J# W则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。
. ?, M/ H- i/ F( N4 x8 o4.电压互感器的YN,yn△接法
7 i j6 F7 W5 V% \& o1 j 如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
4 i' D. M# B/ ^, x/ d* \' `5 u3 ]电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助2 }4 n6 e) X" K- ]6 K- g
绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。2 |4 O0 ~. s% J& @( X' n9 k, a! M
当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所
! [+ c+ s, {0 \4 N! W R2 N示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。* V" |( W# ]+ f0 l7 R9 s) \
故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网$ `, ?4 X2 d, {4 a& ^$ }2 _
绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-
评分
-
查看全部评分
|