电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出: b1 I' S6 _+ {: g4 H; W
现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几# ~: i a6 [' \9 n
种,如图所示:
/ v& p& X. v* l; ^; c1.单相电压互感器接线* p/ O+ M8 |0 Q. P1 M+ I$ \
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地: H9 a: Q% k- O9 i
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。
7 G/ \0 R7 q! {6 `& i2.电压互感器的V,v接法 ! C9 E* w6 K. q: B( J! }
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与. R4 n' \. U, J4 [: |& W6 }. J
相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的3 p/ y1 g" K6 Y8 {% G' U9 z% d0 {
高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满
8 r% {! B; T2 [足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
, \2 E! c+ v# k! m2 R' `: l4 z8 y& x缘状况的电压表。
9 Y/ {) s0 g1 w' j) m( s. w3.电压互感器的Y,yn接法 . B% E' M/ b: w
如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用( x- _ c3 f# V, r3 e
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流" g m- k& R2 Q
接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,8 Y7 L1 @/ b3 r0 i
会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
0 E; ]5 E* W9 |6 V7 a则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。
! F* A7 Y& [$ l; k4.电压互感器的YN,yn△接法
! L0 _; R- z8 H, Y 如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
- H1 ` [# F }) ?电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
" @. y6 K4 S- q% I3 ]6 g8 U绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。
/ m U2 x/ d3 x+ i+ y 当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所4 _' W, ]$ x! _
示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
$ s# E+ @$ j4 ~0 J故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网
' R( a* \% C. w5 [/ R绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-