电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
* M9 G- B+ f8 _- J9 {' w现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几
8 \4 M2 E# m# ] i种,如图所示:( F$ _; k8 J# I/ C/ x/ X( B
1.单相电压互感器接线. H4 h3 y' ~' E8 u" ?* i1 r1 u" ^
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地
8 U4 F2 g( r2 g系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。
3 z5 V& q: w$ [2.电压互感器的V,v接法 2 x5 P2 K7 M4 S7 o" U
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
d% {4 E+ _# W$ O相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
5 v: S" N2 b# o& K. |( R高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满
- o; i t5 F" g- Z' l- ~4 w; G足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
% m+ G! \/ I' W/ J缘状况的电压表。0 O1 C' T; j8 o: W5 }2 j! \3 Z
3.电压互感器的Y,yn接法
7 I& \) g7 \, g% x5 W 如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用5 s' R1 v- k( {* H$ _) H
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流
7 r2 o/ F" r6 Q2 d! `接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,: c0 N; F2 g! _
会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
/ L8 b* p8 y8 m, h则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。% Q+ K T$ `" P, \
4.电压互感器的YN,yn△接法) E" l" ~# [( X2 h
如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
: d, V- p( e2 V1 g电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
. G' X. ~; N/ v+ F绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。
- L- X7 t& K9 Z" {4 N 当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所
' B) G' i, I+ d) T8 P示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
0 }8 D: \( L5 k% |故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网& ?( D& a( @8 v9 u- F9 |0 P! o/ m$ G
绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-