[求助] 装配线6台设备,功率相差很大。主线路用50平方,用分支线路30平方。。。。?

[复制链接]
发表于 2009-6-2 09:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
装配线6台设备,功率相差很大。80kw,7kw,3kw.- t# ?+ Q: ]) d7 ]' L% q4 h/ Z
主线路用50平方,用分支线路30平方,6平方,4平方的线与主线相连1 G# I* B9 P! Q2 S1 _: G! i
2 _  X# |/ N2 G8 N) p
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-11 22:03 编辑 ]
发表于 2009-6-2 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
先讲讲负载性质,阻性负载(如电阻炉)还是感性负载 (如电机)?电压?
 楼主| 发表于 2009-6-2 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有电机、点焊、热封。
8 O, E; O: }% E1 t7 i380V :lol: ; X+ l3 I8 a- o
我是搞模具的,电器方面不懂
发表于 2009-6-2 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意2楼观点,先说说你是什么负载) Z! t% b7 E3 v5 H1 {
主要看电流。1 k8 @3 w& a$ Y; e$ H0 P5 h
vv电缆35m㎡的能带铝芯30摄氏度时能带120A左右,如果是电机也就7kw左右吧
* A- J: J1 J: n7 E6 g6 a( g/ K; C所以你所说的   悬- ?( Y, I& v8 E) m& G$ ]
: h* i, k* K* G2 ^& L% l" T5 T
请规范提问方法
发表于 2009-6-2 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
380V很明显是3相的,用铜线的话,30平方的线173A左右明显是不够的。50平方的带80KW电机才够。
发表于 2009-6-2 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感性负载的话是不是主要考虑电机开启时的冲击电流的影响?
发表于 2009-6-3 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以的。30平的线有173A电流足够带80kw电机了,80kw电机的额定电流不足160A,80kw电机必须要考虑降压起动。
发表于 2009-6-3 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
和你的控制方式有关,电机是如何控制的,用直接启动还是用调速器控制的启动电流是不一样的。
发表于 2009-6-3 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机现在不是主要都是降压启动吗?应该不会直接启动吧?
发表于 2009-6-3 18:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
三相380V,铜芯线,距离不要太长是可以的。
发表于 2009-6-3 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉这样是可以的
发表于 2009-6-3 19:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
勉强够用
1 L+ C+ d  r0 ]5 x$ U/ l其实,这么大的功率在选用电缆时还应考虑经济性,电缆的加大无疑会增加成本,可在线路上的损耗也小了电费的节省可是随时间的加长而增加的
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
80kw的设备是蓄电池的穿壁焊机。
9 S8 y: g1 m# F/ z5 L! t' E是点焊设备。
发表于 2009-7-26 07:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要注意浪涌
发表于 2009-7-26 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
按规范一查就知道了,主要是考虑电流!
发表于 2009-12-6 00:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# 66823352 的帖子

应该将导线材质先说清楚,该线路满足电机正常运转,如果平凡启动的电机可能导线绝缘老化比较快,容易出问题应该考虑一定的安全系数,导线面积可以选择大一点
头像被屏蔽
发表于 2009-12-7 18:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-13 10:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要根据你的设备种类和工作方式来设,比如说你80kw的点焊机,由于是反复工作制的设备,我们功率可以适当放小点,计算电流的时候乘上0.5的系数,也就是40kw来计算,因此你的配线足够了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-13 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 qu_fei123 于 2009-12-13 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 z3 g1 T$ g8 I, f/ H
要根据你的设备种类和工作方式来设,比如说你80kw的点焊机,由于是反复工作制的设备,我们功率可以适当放小点,计算电流的时候乘上0.5的系数,也就是40kw来计算,因此你的配线足够了

. P6 z9 U  [0 I+ W5 T请问楼上你的0.5系数是如何得来的?
发表于 2009-12-14 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 forder 于 2009-12-13 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# |" T" h6 i' `5 K& O, `8 Q

6 d( \7 j7 ?) V* O6 Z- b请问楼上你的0.5系数是如何得来的?

$ o! ?' D7 T& l5 D* f9 b是根据配电的经验公式得来的系数。) [  H2 s% t% F3 q
    电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。,对它们配线可以小一些,具体作法是: 先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类 打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电
发表于 2010-4-20 08:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主所问的问题不清楚,首先设备电压,其次电机是单相还是三相的,选择电线需要根据设备正常运行电流进行选择用启动电流进行校验。
发表于 2010-4-20 10:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议:1 B  B. E  B) S. o5 x! U
80kw用50平方,0 z1 r2 ]1 F  R
7kw用分支线路10平方,0 D; k7 V. q$ M
3kw用6平方
发表于 2010-5-9 16:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
支线路30平方有点小,其它的能用。有个速算口决与大家一起分享) s4 k# x" f$ N% ~& _  N+ f& s
10下五,100上二,25、35四三界,70、95两倍半。穿管八折温折九,裸线加倍铜线升级算。
5 Q" G7 \7 c' C* {# I1 V* E   解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分