[已解决] 高、大厂房内的照明如何解决。

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-8 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题。4 U: s4 |/ b1 y6 n6 X
应助人员可以从以下几个方面回答,谢谢:+ U* m/ ~: R4 T& V' K5 |( r8 m
1、照明灯的的种类、功率/ q0 u6 ]; ^+ e0 O" t! l
2、灯具的布置方法
( G8 H* o5 e0 V( z$ t, ]( m" s3、注意事项
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要求符合《GB50034-2004 建筑照明设计标准》相关规定。
: b* h2 d/ G5 u标准在:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194374&highlight=%BD%A8%D6%FE%D5%D5%C3%F7%C9%E8%BC%C6%B1%EA%D7%BC,请各位参阅。8 v5 T6 x: Z  _. X* _

7 X/ Z- y+ l. I2 w( {[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-8 10:39 编辑 ]
发表于 2009-10-8 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
现在都用节能灯,有些工厂特殊工位用防爆灯,看各自需要、
发表于 2009-10-8 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
安装实例:我们的钢结构车间现在使用的是金属卤化物泛光灯,安装高度4.5m,面积2000m2,安装了27盏,功率150W,使用效果很好。
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高大厂房,高度在10m以上的。
" n( M! f7 }4 X9 E! @( b这是,如果选用金属卤化物灯 400w的,地面的亮度就是个问题了
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位高手帮忙讨论,解决
# D8 Y' I  P. t: ^我实测的地面照度大约在150-300之间。但是在国家标准中规定,大部分区域应为400lx,故请教各路高手。
发表于 2009-12-4 14:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用平均照度计算法  选用金卤灯或显色改进型高压钠灯 150W  灯具选用工厂广照灯
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-5 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用照度软件计算一下,比如天正电气,有很多种光源及灯具选择:金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯........
$ W5 {9 l, w: l" g9 L灯具布置计算软件会给个参考出来,要根据具体问题具体分析。最主要要注意是否符合国家强制的能耗标准及使用节能灯具及光源。对重要场所的应急照明要考虑完全,例如变配电间。
 楼主| 发表于 2009-12-6 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州

回复 8# 155294399 的帖子

led 有这么大功率的吗
; A, V  q! v1 a) i- u请推荐型号 谢谢
发表于 2009-12-6 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高大的厂房照明,要根据厂房内的设备高度、设备的分布、对照度的要求、对光色的要求等,针对具体的情况来考虑。因设备除了整体的照明外,还需要局部的照明,对照明有不同的要求,就要考虑不同的照明方式和灯具。
发表于 2009-12-11 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主不厚道,提供的地址骗了我4万多流量,下载了不能解压。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-11 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
继续求助!!
发表于 2010-2-4 13:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。" ~6 }3 o/ e+ g+ _8 c' J
李绍起 发表于 2010-2-4 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

( Q# p5 X. n$ J( f8 b
* _+ P, y- r: a5 ^哈哈 ,光源肯定是金属卤化物的,400w的也应该可以。但是最重要的一点是选取什么样的灯具,也就是灯具反光罩的反光角度(配光曲线)。望高手指教。最好推荐一下灯具的型号。谢谢。- B' Y7 F* K& N! T

% @) I! g$ [! b' X, S10米高18mi宽和17米高24米宽厂房的照明解决方案。
发表于 2010-2-6 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
金属卤化物灯 普通的 防爆的都有 功率我见过的有1000w的
发表于 2010-2-8 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在很多照明的都在用大功率LED,单颗功率1W,根据所需亮度使用多颗组成一个灯具,但目前大功率的LED散热还存在很大问题,寿命基本都达不到标称,建议使用0.5W的寿命要好一点呵呵~~~ 10# yjybd
发表于 2010-4-22 21:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
飞利浦照明现在有一种高天棚灯具HPK888,有三种反射罩,最大可以使用1000W的金属卤化物灯泡,具体参数可以上飞利浦照明的网站上查看。
发表于 2010-4-26 07:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
: Y: G) d. o( Q, F% ]  m6 f
# X& C! y, v5 v1 n) N0 N" i& b3 `
灯具:根据现场环境一般可以使用金属卤化物泛光灯
9 t- F' P: b/ g. I/ ~; h+ U' _' O灯具布置:以现场工作人员得到足够光照度为限,建议用不用150W灯。
; ?. W  M' b6 {+ D/ f$ r# A注意事项:以不影响厂房内内设备运行和工作为基础;根据厂房内工作环境中的条件选择灯光,光通度不好时应使用桔黄色灯光,光通度比较时使用白光。
发表于 2010-8-20 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般考虑选用金属卤化物灯或高压钠灯,具体数量需要看厂房的高度和设备布置,同时特别考虑设备布置到位后灯具的维修的方便程度。一般应顶部布置为佳,装投光灯也可以。
发表于 2010-8-25 13:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用混光照明比较好,用双灯每个里面用一个金属卤化物灯加一个高压钠灯
发表于 2010-9-14 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
外包出去就简单了9 f4 w) A. a+ c( M* P7 h
$ D2 t( v' h' w6 n1 Z0 \
钱可以搞定
发表于 2010-12-1 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用汞灯  现在不提倡用汞灯 既污染环境 又危害健康
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2013-5-5 22:45 编辑   J6 @4 y! Z6 w0 W2 [: Q. h6 S
  m& G' Z( Z: v% U4 K) f+ m0 j
非常歉意,未能及时善始善终。
- s" {, \. u, C) T3 ]2 k( g) z最终我选的是 MDK900 -4005 z' q" q8 b/ k! [3 }
QQ截图20130505151825.png
6 U; U6 p5 K5 x6 q& P$ Q9 j: @/ ^" q9 W$ t8 c
间距为(墙—灯:灯—灯:灯—灯:灯—墙): 4m:5m:5m:4m 。
  S2 C6 h$ e; t$ D! e+ c原因:车间边缘为通道或者非重要工作区,故此未平分距离,侧重中间区域。4 G2 m& v1 s; k0 ]$ b7 I$ T0 g

灯具布置依据

灯具布置依据
5 O+ x- {; D' w$ ~8 ?
QQ截图20130505151926.png
) q4 s2 L  T; Y6 k. U
( m$ E$ v3 Q' N& E: `/ k改善后场面效果:/ Y9 U2 q( b  H( m$ R9 n' j. e; T
QQ截图20130505152931.png + s5 u/ }- x$ Z4 W
  B2 D5 Y5 N" [* y" V' j" r
实测数据,满足标准300LX的要求:
( I  d- I1 v4 g5 |2 ]8 N2 o$ K5 B; y% w QQ截图20130505153029.png , _1 G& Y+ K8 g+ k# G  O' u( [
1 r, F7 `) a; F/ S
刚改善完毕,数据稍高,使用一段时间后会有所下降,故此此数值的亮度不算浪费。另外,所有灯具控制方式为一排一控,可以适当合理选择开启的灯具排数,达到节能目的。9 y/ o0 F) a3 |* p0 a: T
使用3年来,效果不错。
; U1 L1 {) H2 m8 S& C4 Z
+ t5 y4 U1 d1 j" E/ p! T& U! h3 |* \; g. x: o0 _9 p. I

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 始终坚持,把结果与人共享,精神可嘉。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表