发表于 2009-11-17 18:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现有一台ACS600变频器控制一台4P三相异步电机,无闭环,将频率调制50Hz,此时显示面板显示转速为1500rpm,此时实际转速是1500rpm吗?考虑到转差率,我觉得应该比1500小,但是如何精确调速至1500rpm?
发表于 2009-11-19 14:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼主你的速度给定是多少?面板显示的速度值不可能准确的一直显示1500吧,觉得即使变化不大,也是跳变的。另外,请确认你的速度给定时多少,电机的额定转速,速度限幅设定的是多少。如果你的速度给定为1500左右,那转速达到1500转也没什么奇怪,转差当然有,但变频器可以升频啊,此时的频率应该不是50HZ。
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yuanpb 于 2009-11-19 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 Y* i7 {: r5 E! _. o
请问楼主你的速度给定是多少?面板显示的速度值不可能准确的一直显示1500吧,觉得即使变化不大,也是跳变的。另外,请确认你的速度给定时多少,电机的额定转速,速度限幅设定的是多少。如果你的速度给定为1500左右, ...

) @0 T8 s3 z$ ~目前只会简单的操作,在面板上开启和关闭,按REF键,用上下键调整频率调速,速度变化不大,比如面板上49.9hz左右对应1499rpm。但是我觉得电机速度比这个低一些。$ `$ B6 ^: N6 b; h4 n/ x
另外还有个问题:如果把频率降得很低,电机理论上转速很慢,这种工况对电机或变频器是否有害?
发表于 2009-12-1 10:24:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
用光学转速仪比较一下
发表于 2009-12-1 18:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 longbow2007 于 2009-11-27 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ a% @: R( a; E% s* c( i( `- I" s' X; }; j; p
目前只会简单的操作,在面板上开启和关闭,按REF键,用上下键调整频率调速,速度变化不大,比如面板上49.9hz左右对应1499rpm。但是我觉得电机速度比这个低一些。5 H3 `0 K$ k# E: ^
另外还有个问题:如果把频率降得很低,电机理论上 ...
( V. r& \8 R7 [: o
也可能高一些,影响不大.
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 whoami182 于 2009-12-1 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 H- x! H/ N; D' f6 `/ {* L
用光学转速仪比较一下
: k5 j3 ?+ }) E! v! ?( b  r
今天试了一下,ms变频器上的指示和转速计所示差不多- @" I& e+ a2 i5 e
但有一个问题:变频器根本就没有转速反馈信号输入,怎么能够显示转速?) i% o* @/ l$ Y% W/ }$ B2 U8 B' L' c

2 w" B$ j8 ?( q) T[ 本帖最后由 longbow2007 于 2009-12-2 14:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-22 15:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 longbow2007 于 2009-12-2 14:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }/ X" o) w$ }  G  ^, Z0 y
; y# h: @/ K, u$ i* @0 j) W今天试了一下,ms变频器上的指示和转速计所示差不多- N2 V4 |% t1 }; ^. V/ ~( x
但有一个问题:变频器根本就没有转速反馈信号输入,怎么能够显示转速?
7 C& p$ G3 @; D" \
这几天看了一下,msACS600采用的是DTC控制方式,尽管无转速反馈,但是仍能够获得较为精确的转速!
发表于 2009-12-22 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计你的电机传动是同步的1:1吧,这样你显示的转速估计是差不多的。
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 momodeaini 于 2009-12-22 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ]2 X" x6 P* h/ q8 |4 Z估计你的电机传动是同步的1:1吧,这样你显示的转速估计是差不多的。

; H" Y. Y9 ?2 f1 i同步电机用的不多吧?而且启动有点麻烦,0 U% e& U% P7 i3 @1 ]& O* l4 D
用的是普通三相异步电机