发表于 2009-11-24 13:34:37
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
我强烈再加上我的意见:必须加上延时! C% B4 p* s9 v5 x A
如图,假设P0是反转信号,那么程序扫描时有上到下,既正转P40先断开,然后反转P41接通,由于是在同一个扫描周期内,也就是说正转断开与反转接通在同一时刻输出,此时问题:
6 s* ^' W: A5 h& X k4 i1,如果外面没加上连锁,则会出现短路现象!!!!!!!) i* T' P1 |( g) [
2,如果电机功率大,接触器会发生起弧现象,即使加上连锁,有时也会发生短路现象!!!!!!
# b: p4 ^) [3 b" Z. [+ F" J2 i3,即使连锁不发生短路,但电机在正转时突然断开然后立即通电反转,电机停机时强大的反向感应电动势还没来的急放掉,又加上电源电动势,再叠加转子反转电动势,势必造成电机烧毁!!!!!!
1 W% Y/ a, @/ n# L& q/ L所以延时必须的加上!!!!! |
|