发表于 2009-11-24 13:34:37
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
我强烈再加上我的意见:必须加上延时
4 q9 C J/ o* q; \如图,假设P0是反转信号,那么程序扫描时有上到下,既正转P40先断开,然后反转P41接通,由于是在同一个扫描周期内,也就是说正转断开与反转接通在同一时刻输出,此时问题:
9 Q ^. l5 V% E& F# z7 S1,如果外面没加上连锁,则会出现短路现象!!!!!!!- r% q# F1 E0 m9 Q: q
2,如果电机功率大,接触器会发生起弧现象,即使加上连锁,有时也会发生短路现象!!!!!!
1 G0 R) Z" f4 G2 |7 e3,即使连锁不发生短路,但电机在正转时突然断开然后立即通电反转,电机停机时强大的反向感应电动势还没来的急放掉,又加上电源电动势,再叠加转子反转电动势,势必造成电机烧毁!!!!!!
7 F' k9 p- m: r, s$ K' s所以延时必须的加上!!!!! |
|