发表于 2009-11-24 13:34:37
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
我强烈再加上我的意见:必须加上延时$ M' H" X( Y0 j% k5 H! H- D* ]" ^) L
如图,假设P0是反转信号,那么程序扫描时有上到下,既正转P40先断开,然后反转P41接通,由于是在同一个扫描周期内,也就是说正转断开与反转接通在同一时刻输出,此时问题:
2 K m {# @5 U' T* z. Z# j5 A1,如果外面没加上连锁,则会出现短路现象!!!!!!!9 d% h/ e: ~* Y) O2 Q5 q
2,如果电机功率大,接触器会发生起弧现象,即使加上连锁,有时也会发生短路现象!!!!!!/ z& Z) v0 Z; S8 L }
3,即使连锁不发生短路,但电机在正转时突然断开然后立即通电反转,电机停机时强大的反向感应电动势还没来的急放掉,又加上电源电动势,再叠加转子反转电动势,势必造成电机烧毁!!!!!!+ ?3 G$ e- m& u# ]5 L% U {
所以延时必须的加上!!!!! |
|