为什么每分钟要有10S的两个进料口全封闭的控制条件?这在工艺上,有些不合理呀。: D- c/ P* g( Q, m
那就意味着有10S的堵料时间。不知来料流量多少?算一下,10S时间有多少物料需要储存? , ^' a( v8 b0 P [若真如你所说,而且,进出口料之间的高度差够用的话,可在两者之间增加出口可控的储存仓斗,以作工艺上的缓冲和调节。即,将我前面方案中的开口溜槽,更改为两个封闭的倒锥筒仓,但其容量要足够大。这是需要做具体计算的。 3 m5 z5 M6 U- f另外,也可与负责工艺的协商是否可以将来料的流量减小一些。1 s: ^. C1 X3 h6 a, r u& [8 B
在此,多说一句,局部设计是要在总工艺合理的前提下才好进行的。否则,会问题很多的。6 M" ~: E0 ]. c' @/ w1 m) E
另外,负责局部设计的也一定要吃透总工艺,发现问题,应及时与总工艺负责人沟通协调。对于系统设计来说,那是需要团队分工合作的,学会沟通与交流也是技术能力的一部分。