[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。. Q' l4 z; m, w9 I' t

. E9 ~4 j' U, ?" E关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
& K- A! F9 b' \) \
. I8 ?" K( w  C0 t; R' n隔离变压器
1 G9 W0 z+ M. y2 [输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, \, c' L( ]" u: |$ _% I6 g最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
: |: ?2 X4 O& c  k
/ |5 C8 u$ R" r- ^: ]* R6 }+ L
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊% m  m) b4 `" O. P( h5 @8 v% a
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。1 L8 H) J9 @1 ^- [( V5 Q
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
5 P/ V' ^3 ]2 t+ i' r2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。9 ?! E- z7 m% ]& s
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
& X7 [: I1 ]( t介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
. q- s  l% v7 Q# S: j所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
- M/ h4 {* a& [/ O7 W不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
$ I: d3 z. v" U  m9 A机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
, [: {6 F0 O5 X/ }4 z! ]而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
5 V" E) g+ M1 D; u$ B至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ b# U3 H) n9 Q, d$ H0 N楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
, ^; l) d8 f1 I6 D4 p$ x- I机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。% H) @2 }- R% g- ?
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

. O) i6 w% i2 {3 `) ?1 [ 1.JPG
' H6 w: v8 K  r3 F% t7 M, V, \这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
! R9 h, m4 r2 b再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
* e0 A4 P* S0 E( O) _5 e& A照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
/ |! T) E- I6 S通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。( }& [3 f8 M- ~& Q8 m, J8 p
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。  T: I  f* A5 i
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。& _6 `5 c' q% d5 P% G
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; I, Y/ U5 O! `- M机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。  }+ T9 B. C5 L$ c- z8 b4 q, G: b
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
% ^4 Z5 X. O, L. p2 T) d1 X隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
9 \: L; ]6 f5 N5 m( [安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。2 p: G) e7 P; i. u2 x$ |$ z; G
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
, p. j$ \7 E2 Q4 n
1 h1 ?+ u, J& A* h, F. h; z, }
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 k+ t) v! b4 [
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
( g! M! e4 q$ Y: ?
/ `1 s& c" _: H, R( t, g
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 G5 E# a3 n, x
赞同14楼的观点。

% A/ |2 C/ c; k  
$ s' f; n, C  ^! q5 ]7 l& \4 W  ; n- \) ?! V; w3 h, I
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。% v) y/ ?9 x7 S/ p* Q+ G8 _6 V* c
2 S; I$ a0 V4 f) y) p2 I! ?) N0 J; W
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。6 E: J/ x# l6 ~

! P3 W  F- \6 N; W/ L% q; F: U: Q

以
+ R6 E) y* l/ ?# J/ i. ^: K

% l8 a6 R; ~: m8 ?可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
+ d0 ]$ s* h$ i/ x& ]( `& _0 G; `. V+ R% u. k6 m5 X. ]
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
. n/ J. D4 D+ z% z) N
+ e0 M. D! Q% g' ^另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值8 i( o7 g; y8 a  G$ H- G
5 [- e- q0 j! ?/ B4 G
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! d- b! J. ]; V. Y4 A/ z* t
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
5 L6 W' a/ K& Y
% W! T  R  y/ |# M% A
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j6 b; V) h4 L/ J7 o

! i5 v1 M2 e# _- m* `- s2 `7 a5 U. ^$ L% V1 h4 M! T
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
' g( e" o+ d- e7 e1 b: e
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。" P% Q, t" m$ p7 z" C& |
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
( E) t7 [1 t3 o' }3 B6 p' n不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,