[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
) }8 B/ A* q' _6 `* S6 p9 |0 T; b( n  B& G, a* v
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
+ Z" h4 u. Y. b) @) M* h# z. B
" e/ J6 N  v% ?! X隔离变压器
: @+ c& g. b0 A8 T; U. R+ I输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 K( b' R$ d. g8 \* m
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
$ Q7 z: o& D3 K. J$ U) U& z
1 {) e. R; \0 Y& A6 H  _* Q2 J- G' i
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
0 E* f+ E" n' `, k8 F- w9 O) o首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
) d3 e! z. ]& D. t. ]1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)' W$ W$ U# }' w; z9 F+ n) r
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
* A9 O1 t& `; @4 A4 M3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
/ d! S; F$ Y+ \, j) a介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。2 c) i6 E+ p. [% R* h# B  a2 p- X( m
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。! p: \8 J+ K/ i: q5 _: L. V+ l
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
- ~* i  a# h- O$ P/ X机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。2 j: Z0 M% E2 R8 K( `9 x
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
0 g0 C, b# G9 [4 X' I! X至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, i& R# a. E9 ?& t/ N
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
  i3 z( M1 |* N' m* f& [+ [机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。. l9 a7 E: s$ u& E1 J  U  h8 z
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
  l# E4 w: C: F: q, e: h
1.JPG
- A- s; M/ b: {9 X9 `0 G* t+ H! J这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。! Z* `, |" M( m& j8 t
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
8 O$ p9 X: v1 g3 b照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
, l9 o5 }* }) _4 S9 z: o2 F通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。5 D* Y" K" s+ C) I0 R5 }
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
* C$ R+ _5 T2 @2 o% W安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
" R$ ?7 e9 F8 p( [3 m: K$ p根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# h2 |6 ^' M$ X: y5 B" I7 ]
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
2 S0 E9 Y1 L7 V$ w. j2 A4 {通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。4 C0 U0 e# r) ]2 m
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。/ x$ g8 [  f( ^" k6 Z2 z
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
' O3 R' i" H# f: H' A* w( y- z$ T根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
% s8 Z' S0 e3 s  v. V& c! A
$ _0 V: f6 p, v5 l8 I/ l/ K' u; i
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 U% c& S5 X/ [" f' b5 [, s( s( l
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
+ c2 L7 C+ t& n5 a' B
" O+ X( G# [( e% w
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 G& j! [2 d% w( ?9 c
赞同14楼的观点。

0 F' x2 P$ L0 \# H. [5 I0 a" I$ Z9 c  
1 R/ o3 \3 I$ B) m  1 p4 d% L. _* {
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
# p/ A4 Q! n( Z  g$ K# I& |4 |* w
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。5 p0 B2 e" N$ _3 D
$ J+ R4 K7 {- L% V7 R

以
  f) ~7 A, f* Q: `

( y  s# [; B; m: C" I9 w# f! b可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
- H& R) ^5 ]; s' l) {: m* C
2 `6 z( H8 }% F上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
. ?! F6 c* V9 x, y
/ T" M0 S# N5 W3 P: K另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
4 L" x& e, z5 O5 M* t3 M* U+ x6 S; @
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 K# `2 _4 f6 u! s楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

4 @8 h& f# L$ }/ @0 z" y' h
- q! M2 I" L* u0 ?0 \8 W( m1 W1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ A' A! W- Q& _- k8 v; E5 J: D
) v6 N+ s( C* y4 w* Y
" p0 ?# U0 W4 _# C& [" a( I! ]5 k1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
) `9 d7 y$ W! v4 h9 U- P2 Z
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。" i3 E( s8 t/ H$ q3 Z1 I
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。+ E9 d$ Y% P! {" U0 A& |: v- {
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,